海川化工论坛【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌  

 品牌 

【每周议题】此种情况下控制室设置问题

[复制链接]
2.5K |17
|关注本帖
阅读字号:
lflsedinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机  

服务化工人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
  现在有这样一种情况:一个项目由于厂区用地的限制分成了两个厂区,两厂区最远距离约2km。请问大家此种情况下控制室设为集中控制和两个厂区分别控制各有什么利弊?参与有奖励!

 

发表于 2017-11-19 18:13:35

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
tiandiyixian + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zdl1966 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
已绑手机  
两个厂区分别控制比较好。

 

发表于 2017-11-19 18:21:28

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
tiandiyixian + 2 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

分别控制的好处是中控人员距离现场较近,便于处理问题。
集中控制的好处是工段之间协调方便,便于调度生产,中控公用系统节约部分投资。

 

发表于 2017-11-19 22:36:45

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
lflsedin + 6 同意你的观点
tiandiyixian + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

集中控制可以节约部分费用,分开便于协调联系,各有优缺点

 

发表于 2017-11-20 10:59:04

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
肯定要分开控制,但可以通过网络监控对方的数据和公用工程的报警。控制器部分肯定要2个。

 

发表于 2017-11-20 13:16:12

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

公子小白685VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机  
可采用2个现场机柜间加一个中央控制室方案,根据需要设置外操室。

 

发表于 2017-11-20 15:07:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lflsedin + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
厂区大就分开,总调可以接受统一的信息画面

 

发表于 2017-11-20 15:46:12

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机  
  有没有距离太远,比如超过2km,采用集中控制信号传输就是问题?

 

发表于 2017-11-20 20:54:00

点评

距离远可以通过光纤通讯。 例外楼主可能对整个概念还是不清晰。控制信号的传输是有机柜间与现场仪表的距离决定的。而机柜间的布置和中控室的位置选择没有必然关系。中控与机柜间是电脑与DCS控制器的通讯。而设置几  详情 回复 发表于 2018-1-15 16:19
回复

使用道具 举报

╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
中控室可以分开布置,如果需要可以加网线实现通讯

 

发表于 2018-1-10 00:15:51

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

LL(long)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
集中控制好些,两边都设几台电脑不就行了,通讯用光缆

 

发表于 2018-1-12 15:57:55

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

似笑非笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
个人认为,集中控制从生产角度来说较好,便于管理

 

发表于 2018-1-13 19:25:41

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
lflsedin + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

FatterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
这个问题比较普遍.过去的做法是,分别上个各自的控制系统,分别独立控制.后来,又通过OPC数据采集,在网页上集中显示.

现在新上的装置,往往是用一个系统,像HONEYWELL 的PKS,  浙大中控的ECS700,都用工厂化控制方案.
对于两个厂区来说就是两个远程控制站,主控制站在现场,通过光纤到大中控的通讯站,作远程监控.即分别控制,又能集中管理,
中控岗位人员集中,可以实现1人多岗.现场为操作员港,实现监视功能,距离现场近,实现巡检和现场的及时操控.

 

发表于 2018-1-14 09:22:55

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
lflsedin + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

sfhbxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
请问一下,项目建成后是一个车间还是两个车间?即便是一个车间还是建议两个控制室比较好,要么控制室建在两个装置的中间。

 

发表于 2018-1-15 10:58:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
lflsedin + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

IndustryManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
lflsedin 发表于 2017-11-20 20:54
有没有距离太远,比如超过2km,采用集中控制信号传输就是问题?

距离远可以通过光纤通讯。
例外楼主可能对整个概念还是不清晰。控制信号的传输是有机柜间与现场仪表的距离决定的。而机柜间的布置和中控室的位置选择没有必然关系。中控与机柜间是电脑与DCS控制器的通讯。而设置几个控制室实际上都是电脑与电脑之间的通讯。

 

发表于 2018-1-15 16:19:37

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
budaoweng123 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Allen-80后VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
不知道楼主是什么项目,如果两个装置是上下游的关系,建议现场设置FAR室,就是机柜间,机柜间内考虑有人值守带工艺用房,便于人员维护,可以定义其中一个机柜间为中心控制室,将另一个FAR室的信号通过光纤通讯过来,必要的关联信号还是走硬线连接,更可靠,这样做法,既保证现场仪表至FAR室的信号电缆传输距离,又保证了信息共享全厂资源的调配,当然也可以考虑设置一个总的CCR,不过要考虑机柜间物理位置布局,电缆信号长度及衰减问题,至于控制,可在CCR内进行分组分区,不影响。

 

发表于 2018-1-16 14:54:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.316446 second(s), 152 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197