[控制系统] 对PID控制加热不太了解,向各位老师请教一下。

[复制链接]
6K |17
阅读字号:
川R、早上好VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
PID给一块1KW加热板加热,设定值101度。温度稳定后测量值维持106.6度。输出比维持在6-7%   。高了5到6度。请问各位老师怎么调节PID的值使温度在101度时,维持百分之六的输出。谢谢!

 

发表于 2017-8-14 23:14:34

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
xzzgjxmf + 2 说的真好
chensf123 + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 川R、早上好 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
搞个最低开度

 

发表于 2017-8-14 23:33:39

点评

太高深了,能否通俗一点。  详情 回复 发表于 2017-8-15 06:21
回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jsjdwxc 发表于 2017-8-14 23:33
搞个最低开度

太高深了,能否通俗一点。

 

发表于 2017-8-15 06:21:52

回复

使用道具 举报

jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
加积分,减比例

 

发表于 2017-8-15 07:16:02

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:03
回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温度滞后性很强,很难达到你说的固定输出固定温度。

 

发表于 2017-8-15 08:04:18

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
温度滞后性很强,很难达到你说的固定输出固定温度。

 

发表于 2017-8-15 08:04:04

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:02
回复

使用道具 举报

wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
既然是PID调节,就不可能维持某一固定输出值,可以先手动控制到100度关掉输出看看是否继续升温,因为测温有滞后性,然后再调整PID参数,一般来说要积分加长。

 

发表于 2017-8-15 08:33:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-15 08:33:20

回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
谢谢

 

发表于 2017-8-15 09:02:44

回复

使用道具 举报

清城君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川研究者  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
101度和106度是同一个仪表测定的温度吗,不同的表在不同地方测量有偏差正常

 

发表于 2017-8-15 13:41:02

点评

是在触摸屏上显示的。触摸屏跟仪表通信读取的数据。  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:02
回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
维持多少输出不重要,重要的是维持101的温度,从表述看温度总是稳定在106.6,说明有余差,调整一下PID参数,主要是减小积分时间,试试看。

 

发表于 2017-8-15 16:07:48

回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-15 16:07:56

点评

谢谢老师的建议  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:01

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
maxiaohua 发表于 2017-8-15 16:07
维持多少输出不重要,重要的是维持101的温度,从表述看温度总是稳定在106.6,说明有余差,调整一下PID参数 ...

谢谢老师的建议

 

发表于 2017-8-15 17:01:13

回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
清城君 发表于 2017-8-15 13:41
101度和106度是同一个仪表测定的温度吗,不同的表在不同地方测量有偏差正常

是在触摸屏上显示的。触摸屏跟仪表通信读取的数据。

 

发表于 2017-8-15 17:02:43

回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
zym19860920 发表于 2017-8-15 08:04
温度滞后性很强,很难达到你说的固定输出固定温度。

谢谢

 

发表于 2017-8-15 17:02:59

回复

使用道具 举报

川R、早上好楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
jcicwht 发表于 2017-8-15 07:16
加积分,减比例

谢谢

 

发表于 2017-8-15 17:03:39

回复

使用道具 举报

xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
刚开始有点过冲,看看时间久点就稳定了,否则调整PID参数,还不行在看看是不是阀门内漏等。

 

发表于 2017-8-21 06:05:15

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
适当调整比例及积分时间,因温度测量存在滞后性,可考虑加入一定的微分

 

发表于 2017-8-21 10:41:45

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.121918 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197