现场有一个350kw电机,还有个控制柜,控制柜到电机放了两个185电缆,怎么接呢?,什么原理。

 

发表于 2017-8-3 14:26:01

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 张娜爱杨景旺 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

wudixiakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初一  |  头衔:  【工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用,不知是否正确。

 

发表于 2017-8-8 22:15:56

点评

好  详情 回复 发表于 2017-11-12 22:20
两根并接,接上鼻子压在一个端子上就行了.  详情 回复 发表于 2017-9-29 11:46
回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wudixiake 发表于 2017-8-8 22:15
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用 ...

楼主应该是正解

 

发表于 2017-8-10 08:13:22

回复

使用道具 举报

zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wudixiake 发表于 2017-8-8 22:15
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用 ...

楼主应该是正解

 

发表于 2017-8-10 08:13:28

回复

使用道具 举报

彭军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

点评

楼主的问题确实没有说清楚。该电机功率为350kW,没有说明电压等级。一般160kW以上的电动机都采用6kV/10kV供电,所以你认为肯定是高压电机。但事实上,如果是变频控制的话(楼主说有个控制柜,估计是变频控制柜),35  详情 回复 发表于 2017-8-27 21:14
回复

使用道具 举报

双拼电缆

 

发表于 2017-8-25 14:26:08

回复

使用道具 举报

zyz8438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【电气资深工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
彭军 发表于 2017-8-12 10:50
正解个毛啊!这一看都属于高压电机啊!以为电压就380v啊

楼主的问题确实没有说清楚。该电机功率为350kW,没有说明电压等级。一般160kW以上的电动机都采用6kV/10kV供电,所以你认为肯定是高压电机。但事实上,如果是变频控制的话(楼主说有个控制柜,估计是变频控制柜),350kW的电动机一般会采用低压(380V或690V)供电。这时候采用2根185截面的电缆双拼,是说得过去的。

 

发表于 2017-8-27 21:14:32

评分

参与人数 1财富 +7 收起 理由
870471450 + 7 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

唯恐世界不乱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
可以存在变频器或者星三角启动的吧

 

发表于 2017-9-19 17:09:11

回复

使用道具 举报

FansYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
曾经遇到过一个德国的350KW的电机,也是变频控制,当时是用的两根185电缆并联连接的。

 

发表于 2017-9-20 11:49:08

回复

使用道具 举报

yoyollyyooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
两根电缆需要并接在电机接线柱上。

 

发表于 2017-9-25 17:06:02

回复

使用道具 举报

redrock99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
400V低压电机最大功率可以做到630KW。
你这350KW如果是400V的,185双拼是稳妥的电机连接方法。

 

发表于 2017-9-26 13:19:04

回复

使用道具 举报

redrock99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
连接的话看你的电机是怎么启动的,如果是星三角的话,你需要把电机的端子短接条拆掉。6个头接两个电缆的黄绿红三个头。
如果是软启动或变频的话。出线就是3个,你直接连到电机的端子短接条上就行。

 

发表于 2017-9-26 13:21:19

回复

使用道具 举报

xbmedn3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
双拼啊,不然单根电缆太粗不好接

 

发表于 2017-9-28 15:12:48

回复

使用道具 举报

张阳ZYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wudixiake 发表于 2017-8-8 22:15
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用 ...

两根并接,接上鼻子压在一个端子上就行了.

 

发表于 2017-9-29 11:46:22

回复

使用道具 举报

chruanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们这300KW的原油外输增压泵,用的是两根120的电缆并联,电机是6.6KV的。直接开关柜送到电机,没有变频。

 

发表于 2017-10-21 13:51:47

点评

土豪配置,一根95就足够了。  详情 回复 发表于 2017-11-6 11:09
回复

使用道具 举报

hyx510617VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
chruan 发表于 2017-10-21 13:51
我们这300KW的原油外输增压泵,用的是两根120的电缆并联,电机是6.6KV的。直接开关柜送到电机,没有变频。

土豪配置,一根95就足够了。

 

发表于 2017-11-6 11:09:57

回复

使用道具 举报

两根电缆并联使用,才能满足载流量的条件。

 

发表于 2017-11-6 13:28:19

回复

使用道具 举报

张翼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
wudixiake 发表于 2017-8-8 22:15
350kW电机额定电流应该将近700A,你说的185应该是线径吧!载流量370左右。我认为应该两个电缆应该并联使用 ...

 

发表于 2017-11-12 22:20:52

回复

使用道具 举报

温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我遇到过500KW电机用380V电源的,没问题的,就是并联电缆的问题和电机接线的问题,都不是问题,按规定计算选材就是了,完全可行!!

 

发表于 2017-11-22 11:31:40

回复

使用道具 举报

并联使用

 

发表于 2017-11-23 13:13:34

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.466294 second(s), 154 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197