两线制流量计,信号4-20MA   无源信号。现场表头显示600   DCS显示2400    仪表量程0-2400.  万用表串入回路,,,串入正端时量的8MA   串入负端时量的20MA ...这是什么原因造成的。DCS组态 与通道都没有问题。。。。

 

发表于 2017-7-29 23:45:30



上一篇:电动执行机构选型
下一篇:西门子定位器调节轮

评分

参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
xzzgjxmf + 2 积极参与

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 学徒小陈 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--现场变送器,往往有测试端,如果有的话,你可以直接电流档直接测量测试端-登录查看全文

 

发表于 2017-7-30 07:42:12

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
budaoweng123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--查查有没接地-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 06:57:48

点评

接地电阻值测量正常  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:28
回复

使用道具 举报

简介--甩开变送器,直接信号发生器给信号看看。-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 08:03:55

点评

直接用信号发生器给信号 DCS显示正常  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:27

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
学徒小陈楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--budaoweng123 发表于 2017-7-31 08:03 甩开变送器,直接信号发生器给信号看看。 直接用信号发生器给信号 DCS显示正常-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 10:27:54

点评

那直接换变送器吧。  详情 回复 发表于 2017-7-31 11:02
回复

使用道具 举报

6
学徒小陈楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--xzzgjxmf 发表于 2017-7-31 06:57 查查有没接地 接地电阻值测量正常-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 10:28:20

回复

使用道具 举报

简介--学徒小陈 发表于 2017-7-31 10:27 直接用信号发生器给信号 DCS显示正常 如果是在现场变送器哪里给的信号,那直接换变送器吧。-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 11:02:34

回复

使用道具 举报

8
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP香港特别行政区
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--学徒小陈 发表于 2017-7-31 10:28 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 12:01:58

回复

使用道具 举报

9
天华VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--用手操器做下回路测试,不行就换变送器吧!-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 14:55:52

回复

使用道具 举报

10
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--DCS与现场表量程一致,但是显示不一致,DCS满量程,很可能是电缆问题,我遇到一样的情况,开始怀疑是变送器,换了还不行,DCS通道更换也不行,电缆一换就好了。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-7-31 16:26:47

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136394 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197