蒸汽主管分几个支管,那冷凝液排放是在每个支路的末端还是最低点,还是汇总到主管的最低点排冷凝液呢???如果是最低点,因为管道走向可能冷凝水与蒸汽逆流,这样会不会有什么影响呢?还是说冷凝水排放一定要和蒸汽流向一致呢?

 

发表于 2017-6-16 16:48:40

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 zb030121eric 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般要回收的

 

发表于 2017-6-16 17:02:45

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人认为冷凝水应该在容易积聚的位置排放,并不一定要求必须总管还是支管排放,不然低点积聚问题无法解决,但是冷凝水和蒸汽流向问题还真没考虑过

 

发表于 2017-6-16 17:06:14

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
goldliyang + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

冷凝水回收利用。

 

发表于 2017-6-16 18:42:49

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

顺流向不容易发生水击。

 

发表于 2017-6-16 19:03:13

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

总管要有几个输水点,到每个支管开始末端都要有输水,这样方便输水,停送蒸汽安全方便。

 

发表于 2017-6-16 22:30:30

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

citicmccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
80-100m一个疏水点,最低点要设一个疏水点。

 

发表于 2017-6-17 13:36:48

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

状态全开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在蒸汽管道和蒸汽加热设备的下述部位应设置疏水阀:
  (1)饱和蒸汽管道的末端或最低点,蒸汽伴热管的末端。如果蒸汽管道较长时,每隔一定距离亦应设疏水阀;饱和蒸汽管道的每个立式“∏型”补偿器前或最低点;
  (2)饱和蒸汽系统的减压阀前和调节阀前;
  (3)蒸汽分水器及蒸汽加热设备等下部;
  (4)经常处于热备用状态的设备进汽管的最低点;
  (5)扩容器的下部,分汽缸(蒸汽分配管)的下部以及水平安装的波纹补偿器的波峰下部。

 

发表于 2017-6-17 14:44:43

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
goldliyang + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hhstantVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
在疏水阀后加一个单向阀应该可以吧

 

发表于 2017-6-19 18:06:19

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081853 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197