简介--经常遇到这样的问题,无可奈何。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 06:33:23

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

22
智者明楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--citicmcc 发表于 2017-5-25 06:33 经常遇到这样的问题,无可奈何。 是的,安装单位振振有词:我按图施工没有错。问设计为啥这样设计也讲不清楚,就这样稀里糊涂。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 09:08:58

回复

使用道具 举报

23
hai_wq_chinaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--U型弯形成液封,扩径降低管道阻力。应该是设备开口已经做好了,不便更改,所以直接管道扩径-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 09:57:21

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

24
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--见得不多。不过这样设计也有他的作用,突然加大管径之后压力下降,大管径充满之后又从小管径出去,但是再出去之后的压力相对于前一段儿的入口处,压力应该更加稳定。简单点说,就是稳流。。。 希望我的回答对你有帮 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 09:58:37

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
智者明 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

25
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--扩管后也没有加热电偶、流量计之类元件,真是不知该如何解释。。。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 10:57:21

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--看容器的接口不小于这个通径就可以,应该是就现场材料完成施工的。这个除了影响观瞻其他没什么实际意义。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 11:12:16

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

27
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--气体进装置前的U型弯,U弯底部应该还有排液口-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 12:24:37

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--估计,就是就现有材料的或是利旧的~~球阀也就开关两位,变个径,没啥问题~~-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 13:32:39

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--我看这是响应清库存的号召哈哈-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 14:31:46

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
智者明 + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30
智者明楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【知识丰富的参与者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--wuchangjian 发表于 2017-5-25 09:58 见得不多。不过这样设计也有他的作用,突然加大管径之后压力下降,大管径充满之后又从小管径出去,但是再出 ... 这个回答有点新意。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 19:08:19

点评

谈不上新意,我看到几个人的回答跟我意思差不多,你可以再仔细研究研究。  详情 回复 发表于 2017-5-26 08:22
回复

使用道具 举报

31
无名化雪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--难道是为了扩容减压,方便阀门启闭;同时下端安装排空阀,方便管道的水、铁锈等杂质的排空和集聚?-登录查看全文

 

发表于 2017-5-25 20:22:23

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
智者明 + 10 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报

32
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--智者明 发表于 2017-5-25 19:08 这个回答有点新意。 谈不上新意,我看到几个人的回答跟我意思差不多,你可以再仔细研究研究。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-26 08:22:55

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
智者明 + 6 谢谢

查看全部评分

回复

使用道具 举报

33
201314VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【你是我的安慰!】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--要么罐口做错了,有么阀门买错了,两头都有变径,阀门买错的可能性较大。 阀门买错的话,是设计人员提的不对?还是采购人员买的不对?还是安装到位把正确的用到其他地方了?或者是仓库存货拿来用的? ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-26 12:01:41

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

34
trant323VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
海川高二  |  头衔:  【化工工艺】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--如果确实是严格按设计的图进行施工,那就可以排除诸如利用现有材料、或是买错等等的原因。再从最下弯管处还配了一个排净管来看,最大可能就是为了将气相中夹带的液体分离,而专门局部变大口径降低流速吧。 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-26 13:27:56

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

简介--智者明 发表于 2017-5-24 11:19 补充一点,我这个投资项目是EPC的。 如果是EPC还有一个可能,之前做过是是我说的那样,利用现有材料改图纸。然后设计院去做EPC,拿之前图纸就用了,设计人员说不出所以然来(因为之前 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-5-26 13:55:02

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
智者明 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

36
chuanhengmpqVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--估计是没材料了,凑数的。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-26 17:00:53

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
zhouxiaoxi + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

37
zhong127VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--大小头应该更靠近管口一点了-登录查看全文

 

发表于 2017-5-27 08:16:30

评分

参与人数 2财富 +6 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
goldliyang + 2 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

38
无影无踪VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--看来没有什么意义 不会是为了方便阀门启闭,因为阀门越大越不容易动作啊-登录查看全文

 

发表于 2017-5-28 08:25:27

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

39
ruyi0016VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--没见过,就是稳流也想不通。。。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-28 10:22:31

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 6 积极参与
goldliyang + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

40
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
简介--我觉得应该是设备先做好了,然后配管发生改变,没办法就只能这样将就了。。。-登录查看全文

 

发表于 2017-5-28 15:00:26

评分

参与人数 2财富 +7 收起 理由
智者明 + 4 积极参与
goldliyang + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099659 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197