最近公司的阀门行程开关(位置开关)经常出现误报(一周一两次),或者信号丢失,采用的是无源的磁感应开关(go switch),阀门是直行程动作,开关感应顶部气缸推杆位置。想请教各位这种大批量的程控阀你们采用的是什么厂家的阀门和开关,什么样的安装方式。谢谢

 

发表于 2017-4-16 09:07:13

评分

参与人数 3财富 +8 收起 理由
凹刀大侠 + 2 深入讨论
zhyd1217 + 4 字字珠玑
tiandiyixian + 2 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 布列瑟农57 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
NAMUR信号,适应高频开关场合。

 

发表于 2017-4-16 10:27:29

回复

使用道具 举报

夏夜天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
成都华西的阀门,P+F的开关!有可能是接近开关位置没调好!一般接近开关探头距感应位置3-5mm.

 

发表于 2017-4-16 11:57:48

回复

使用道具 举报

sy506304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川硕士  |  头衔:  TA未设置 
我们是华西原始安装的,有时也有报警

 

发表于 2017-4-16 12:34:48

回复

使用道具 举报

libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
上海华西!

 

发表于 2017-4-16 12:52:34

回复

使用道具 举报

RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
跟你一样的 几乎都是磁感应开关

 

发表于 2017-4-16 15:11:10

回复

使用道具 举报

liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
有没有图片 磁感应开关 使用机械的接近开关

 

发表于 2017-4-17 08:23:01

回复

使用道具 举报

wchunguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
华西的市场份额貌似很高,我们也是上海华西的

 

发表于 2017-4-17 08:50:51

回复

使用道具 举报

haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
不管什么品牌的开关,关键是间隙调整好。以前我公司有坏的,想买原装的太贵,干脆就买了国产的最便宜的才十几快钱都没问题用了一年多了,也没见育坏的。

 

发表于 2017-4-17 09:07:44

回复

使用道具 举报

maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
我们用的是P+F位置开关,NAMUR信号,这种开关对安装距离有要求,如果装在临界距离,信号会不稳定。再有就是环境温度会有影响,我们出现过夏天太阳直射久了开关就故障。

 

发表于 2017-4-17 09:09:32

回复

使用道具 举报

布列瑟农57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
sy506304 发表于 2017-4-16 12:34
我们是华西原始安装的,有时也有报警

我的就是华西的,成都华西(华科),限位开关的调整好了,过两个月自己就慢慢松掉了,感觉这种连接形式有问题

 

发表于 2017-4-17 14:00:12

回复

使用道具 举报

布列瑟农57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
maxiaohua 发表于 2017-4-17 09:09
我们用的是P+F位置开关,NAMUR信号,这种开关对安装距离有要求,如果装在临界距离,信号会不稳定。再有就是 ...

我也有P+F的,go switch也有,都有故障,感觉开关应该问题不大,安装方式好像不可靠

 

发表于 2017-4-17 14:26:21

回复

使用道具 举报

梦,洛轩VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
go switch的我们用了,没出现问题啊

 

发表于 2017-4-17 18:42:17

回复

使用道具 举报

布列瑟农57楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
梦,洛轩 发表于 2017-4-17 18:42
go switch的我们用了,没出现问题啊

你们的现场安装图是什么样子的,能发个照片看看吗

 

发表于 2017-4-20 10:08:08

回复

使用道具 举报

snsvalvesVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101339】  已绑手机  
go-switch 是纯的磁开关,所以出现这种情况很正常,有可能有干扰,不建议选用纯磁感应的微动开关,在选用的时候如果非要接近开关,选用电感接近开关,倍加福的是最好的。如果没不要求接近式,机械式的品牌很多,基本上都差不多。注意除了磁感应的耐电流比较大,其他的工作电流都不高于200mA.

 

发表于 2018-6-25 17:58:23

回复

使用道具 举报

moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
P+F的不错的

 

发表于 2018-6-27 13:11:50

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104059 second(s), 121 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197