装置面临改扩建,但是受制于场地、现场地面管线、地下隐蔽工程的限制

平面图布置一直无法确定,车间提出好几版方案,最后都无法十全十美,请问面临这种情况时,怎么取舍呢???

 

发表于 2014-12-31 20:47:09

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
sdwfsgyykai + 5 发起议题
wt2008 + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 328104062 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +5 财富值财富

实用为主,日后继续升级改造为辅助,换热平台等钢结构可以充分利用,有些地下管线可以共用,没必要重新铺设,隐蔽工程,伴热工程,与老装置的衔接,都要考虑~~~没有十全十美,不然每年哪有合理化建议的提出,改进的余地?

 

发表于 2014-12-31 22:00:44

评分

参与人数 2财富 +9 收起 理由
wt2008 + 8 深入讨论
工业动态 + 1 恭喜你抢到了沙发~~

查看全部评分

回复

使用道具 举报

heanxin2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川大二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

个人认为,装置扩能改造应当以两个目的:1. 安全环保;2.贴近实用;对于原有的地管应仔细排查,最好能使用原有的;对于地面管线,相对于隐蔽工程来讲,其优化的工作量较小;场地问题,最好做到充分利用,新增加设备基础应尽量避开隐蔽工程管线。三者之间取舍,需要寻找一个平衡点。没有十全十美的东西。

 

发表于 2014-12-31 23:02:33

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
wt2008 + 10 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jacques0920 | 显示全部楼层       
海川大一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

如果是新建装置的话,场地受限就不太好办。管线的话要从分利用建成的管廊架。

 

发表于 2015-1-1 00:53:56

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

首先要满足消防间距的要求。地上管线的修改可以不成为障碍,地下管线可以考虑进行适当保护,尽量避免改动。

 

发表于 2015-1-1 08:17:23

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cfltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 

回帖奖励 +5 财富值财富

1、安全环保。2、经济实用。3、当下少投资与未来扩能兼顾。大原则定下来其它能忽略。说清自己的理由他人会同意的。

 

发表于 2015-1-1 11:33:30

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wt2008 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

逗你玩123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 

回帖奖励 +5 财富值财富

1.简约    2.实用   3.长远   4.不浪费

 

发表于 2015-1-1 13:27:59

评分

参与人数 1财富 +4 收起 理由
wt2008 + 4 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

chj0771VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8101583】  已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

最重要考虑两个防火规范(建规和石化规)的要求,以前设计对各种安全距离和安全设施的要求不是很严,如果重新改造的话,估计要和当地的安监等相关部门打好招呼,要不然到时有很多麻烦,特别是规范修改的地方,原来设计可能没有考虑到,所以要特别注意。

 

发表于 2015-1-1 14:36:52

评分

参与人数 1财富 +8 收起 理由
wt2008 + 8 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

为企业省钱就是硬道理,当然是综合省钱(包括安全、环保、可持续发展)。

 

发表于 2015-1-1 15:23:27

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
wt2008 + 6 同意你的观点

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

补充下,如果要增加塔器等需要做地下基础的,就得想办法避开老的地下管网,能不动的尽量不动。现在最怕动土了,原先改动后的管线都不知道在什么地方了,一动土就容易损坏管线。

 

发表于 2015-1-2 08:28:02

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
wt2008 + 6 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

新建和改建项目的目的多少有些区别:
新建项目:速度快、质量好、投资少、占地少;
改扩建项目:投资少、布局合理、设备尽量利旧。

 

发表于 2015-1-3 08:02:08

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077012 second(s), 113 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197