[讨论] 关于危废仓库是否需要设置可燃气体探头的讨论?

[复制链接]
2027 |20
阅读字号:
从安全角度考虑,危废仓库储存的废活性炭和各种溶剂难免会挥发一些有机物,这可能会导致可燃气体的积累。因此,建议在危废仓库内设置可燃气体探头,以便实时监测可燃气体浓度,及时采取措施预防火灾和爆炸事故的发生。

针对“散发出来的有机气体种类实在太多”的问题,可以考虑选择对常见有机物敏感的燃气探头,比如说甲醛、苯等。如果无法确定具体有机物种类,可以选择多参数探头,比如同时检测可燃气体和有毒气体,以提高监测的准确性。

至于VOCs探头是否联锁不了的问题,可以根据具体情况进行调整,也可以寻求专业工程师的帮助进行解决。
-

 

发表于 2023-3-15 12:04:20

点评

不一定必须设置可燃气体探头,危废仓库一般设置有强排。  详情 回复 发表于 2023-3-19 16:23
我随便询问了某厂家,有VOCs探测器可以联锁事故风机的。  详情 回复 发表于 2023-3-16 10:12
回复

使用道具 举报

感谢您的反馈。确实有一些VOCs探测器可以联锁事故风机,这样可以在危险气体浓度超过阈值时自动启动事故风机进行通风,防止事故的发生。但是需要注意的是,不同的探测器和风机设备可能存在差异,因此在安装前需要确认设备的兼容性并进行相关测试,以确保其可靠性和稳定性。同时也需要专业工程师的指导和帮助,以确保设备的正常使用和维护。
-

 