[求助] DCS系统能否发DO信号至SIS

[复制链接]
4074 |32
阅读字号:
姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
请教各路大侠,DCS可以发送干接点DO信号至SIS吗?例如:DCS控制的一台气动开关阀-进水阀,SIS控制的一台紧急切断阀-进料阀。正常情况下进水阀处于关闭状态,进料阀处于打开状态,一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀。请问这样可行吗?如不可行该怎么做?

 

发表于 2020-11-14 15:07:55

评分

1

查看全部评分

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
HEJIYUER 发表于 2020-11-14 17:00
” 一旦发生危险,就要在DCS打开进水阀,打开的同时DCS发信号至SIS,SIS联锁关闭进料阀“
说明这个危险要 ...

比如说一旦着火,就要在DCS打开注水阀阻止火势蔓延,同时SIS联锁关闭丙烯进料阀切断进料。

 

发表于 2020-11-15 12:11:32

点评

着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。 如果注水作为喷淋灭火之用,那应该由火灾系统启动;如果注水到设备内部,可通过SIS DO 到DCS打开注水阀。 你有没有考虑过,假如 DCS 误  详情 回复 发表于 2020-11-15 20:21

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
濠梁知乐 发表于 2020-11-14 17:28
最好将气动开关阀-进水阀阀位开关直接进SIS系统。

刚开始是这样考虑的,但是怕DO送出去,进水阀打开了,但是阀位开关故障,信号没返回来,会导致SIS联锁失败。

 

发表于 2020-11-15 12:15:06

点评

我觉得这个不是个问题,因为SIS也要靠输入信号触发的,同样也会也现信号无效的可能,这个只要从仪表的选型及材料上考虑来弥补这个问题。  详情 回复 发表于 2020-11-15 19:01
DO送出后因为种种原因,调节阀未必就真的打开,将阀位开关信号直接送DCS可信程度相对较高,若是阀位开关故障,可认为调节阀整体故障(因为阀位开关是调节阀的部件),这样考虑也是合理的。  详情 回复 发表于 2020-11-15 12:21
回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
HEJIYUER 发表于 2020-11-15 20:21
着火了,应该先切断烃类物料减小蔓延, 这是最优先的, 而不是先启动注水。
如果注水作为喷淋灭火之用, ...

感谢您的指导,我再考虑下方案。

 

发表于 2020-11-16 15:53:24

点评

建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。 仪表是实施者,是绿叶。  详情 回复 发表于 2020-11-17 23:56
回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
HEJIYUER 发表于 2020-11-17 23:56
建议你和工艺/安全专业的员工讨论一下,连锁和操作的顺序,他们说了算。
仪表是实施者,是绿叶。

要得,谢谢!

 

发表于 2020-11-18 12:17:19

回复

使用道具 举报

姗樺瓙馃崐 浣犱釜濂ユ鼎姹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
头衔:  TA暂未设置 
voswirfk 发表于 2020-11-24 11:26
直接现场进水阀的开信号给SIS不好吗?为啥非要从DCS中转一下?

感谢指导!我已经修改方案了,阀门开反馈信号送入SIS去联锁进料阀关。

 

发表于 2020-11-25 21:24:16

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 12:39

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.074605 second(s), 57 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197