顶部排气 |
发表于 2020-9-20 15:55:04
highkiss 发表于 2020-9-15 16:45 排气作用,不吸气 |
发表于 2020-9-17 17:45:51
管道最高点排气用的 |
发表于 2020-9-15 13:50:47
feilong213_NQPB 发表于 2020-9-11 09:16 怪不得南方人不认识 |
发表于 2020-9-11 12:24:06
陈维杰 发表于 2020-9-10 20:56 不讨论不知道,原来是规范有更新的 |
发表于 2020-9-11 00:05:22
沙漠里的游鱼 发表于 2020-9-10 18:42 GB50974-2014<消防给水及消火栓技术规范>第8.3.2 消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。后面的条文说明:8.3.2 为了使系统管道充水时不存留空气,保证火灾时消火栓及自动水灭火系统能及时出水,规定在进水管道最高处设置自动排气阀。因管道内的空气阻碍水流量的通过,为提高水流过流能力,应排尽管道内的空气,所以系统要求设置自动排气阀。 GB50084-2017<自动喷水灭火系统设计规范>第4.3.2。3自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施,应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口。后面的条文说明: 设置排气阀是为了使系统的管道充水时不存留空气,设置泄水阀是为了便于检修。排气阀设在其负责区段管道的最高点,泄水阀则设在其负责区段管道的最低点。泄水阀及其连接管的管径可参考表7。 这是最新的相应消防规范,都要求设置,只不过程度不一样。一个松一点,一个严一点。 我的个人观点,消火栓系统,口径大,气泡对于出水的影响小,要求松,设置的少。自动喷水系统,由于是喷头口径小,气泡对于出水的影响大,要求严,设置的多。而工业中常见的是消火栓系统,自动喷水系统少见,再加上排气阀的设置是一个小细节,许多小院的都没专职的给排水工程师,注意不到。而且说实话,气泡对于出水量的影响很难量化,有它没它差别不大 |
发表于 2020-9-10 20:56:43
关于我们 - 隐私协议 - 网站声明 - 个人名片 - 企业会员 - 个人会员 - 记录统计 专家智库 - 海川市场 - 众包悬赏 - 分类信息 - 视频学课 - 在线计算 - 单位换算 海川网不良信息举报电话 0411-88254066 举报信箱 service@hcbbs.com 举报中心