炼油工人1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 炼油工人1234 于 2017-12-12 09:41 编辑

PO/SM装置空压机入口导叶采用Siemens PS2 6DR5115-0EG00-0AA0型智能阀门定位器进行控制,带回讯显示功能!在输出68%不变的情况下,回讯突然上下波动,几乎在1-2秒左右上下大幅度跳跃,同时现场阀位跑最大,30分钟后恢复正常!回讯当时的状态肯定是不正常的,但半小时后恢复是否是定位器软故障?阀门跑最大是为何?依据偏差调整的话,阀门应当是与回讯反方向波动才对。请教各位大侠!

 

发表于 2017-12-12 09:36:55

现场阀门控制

现场阀门控制

趋势图(红为回讯)

趋势图(红为回讯)

评分

1

查看全部评分

  

   专业生产钛设备】【镍设备】【锆设备

   如有所需  联系咨询  为您详细介绍

   龙峰钛镍 0512-66538296   13806133916  (微信同号)




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 炼油工人1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zyzsVIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
很奇怪,反馈杆检查是否松动了吗?

 

发表于 2017-12-12 09:42:11

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

炼油工人1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
现场对各连接部件进行了检查,均紧固;接线也无松动

 

发表于 2017-12-12 09:48:01

回复

使用道具 举报

konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
像是机组的入口阀,建议你检查阀杆的密封是不是有轻微漏气

 

发表于 2017-12-12 21:23:13

点评

这个和阀杆漏气应该没关系,执行器漏气会有波动,阀杆漏气影响不大。  详情 回复 发表于 2017-12-14 12:45
回复

使用道具 举报

言午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
回讯波动怎么会影响控制哪,你说的情况不可能

 

发表于 2017-12-13 16:33:03

回复

使用道具 举报

bluewakinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
konglong241 发表于 2017-12-12 21:23
像是机组的入口阀,建议你检查阀杆的密封是不是有轻微漏气

这个和阀杆漏气应该没关系,执行器漏气会有波动,阀杆漏气影响不大。

 

发表于 2017-12-14 12:45:32

回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
bluewakin 发表于 2017-12-14 10:46
33/90°锁紧了么?
反馈波动引起的阀位震荡,PS2就这德行,气缸太大,卡涩的地方效果不好。
死区放大点会 ...

西门子隔爆定位器,有很多现场剧烈波动,是找不到原因的。  我们之前也遇到过 一批30多台西门子隔爆定位器,全部波动,西门子公司的人去现场查了好几天也没个结果。  只是说和ABB的DCS 不兼容。   后来全部换成机械式定位器,问题全部解决。  

 

发表于 2017-12-14 12:48:27

回复

使用道具 举报

coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我个人觉得, 如果定位器没有受到强烈干扰的话,应该是西门子隔爆定位器的出厂前的装配精度问题,出厂检测是发现不了问题的,西门子本安类定位器没有这种情况。 我对西门子隔爆定位器进行反复拆装过。 如果您这个定位器带反馈输出4-20mA ,故障率会更高。(如果不是原装带反馈的定位器,反馈板都是后加的,需要把隔爆定位器分体了再加装反馈板,问题就出在这里)

 

发表于 2017-12-14 12:56:32

回复

使用道具 举报

笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
头衔:  TA暂未设置 
修改定位器的盲区,或者更换安全栅试试,我遇到过同样的

 

发表于 2017-12-14 12:56:38

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 04:01

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.519232 second(s), 64 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197