海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[讨论] 【JST-113】化工仪表与自动化一对一答疑【20.9.16增补版】

[复制链接]
162324 |542
阅读字号:
Cristiano_Bei 发表于 2016-5-14 17:57
设置都是对的,就是电位计显示与实际的相反,百分之百开度对应为零,零开度对应百分之百,整个阀门的动作 ...

另外楼上说的,应对于你的DCS显示不符的话,很有可能是你DCS正反作用设置反了。

 

发表于 2016-5-31 10:07:12

回复

使用道具 举报

hybxjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
好哦我

 

发表于 2016-6-1 15:32:02

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

hybxjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
巍峨奋斗

 

发表于 2016-6-1 15:32:12

回复

使用道具 举报

lc19911210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  TA暂未设置 
感谢前辈们科普

 

发表于 2016-6-13 08:54:29

回复

使用道具 举报

过来看了一下,发现我五月份遗留的问题还没有解答,实在失望,虽然我自己已经解决。

 

发表于 2016-7-27 15:23:45

回复

使用道具 举报

降血压VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
问一下热电阻断路的时候仪表显示是无穷大,而我拆掉热电阻的一跟线时不会显示无穷大

 

发表于 2016-8-5 20:41:16

回复

使用道具 举报

降血压 发表于 2016-8-5 20:41
问一下热电阻断路的时候仪表显示是无穷大,而我拆掉热电阻的一跟线时不会显示无穷大

三线制或者四线制热电阻接线时候,拆掉同组线中的一根,不会显示无穷大。但是一组全部断掉,肯定无穷大……

 

发表于 2016-8-7 07:02:32

回复

使用道具 举报

123454VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
头衔:  TA暂未设置 
我想问一下,乙二醇的纯水溶液是否带电,能否用电磁流量计测量

 

发表于 2016-9-2 14:40:40

回复

使用道具 举报

123454 发表于 2016-9-2 14:40
我想问一下,乙二醇的纯水溶液是否带电,能否用电磁流量计测量

乙二醇水溶液可以使用电磁流量计,乙二醇水溶液我们叫冷盐,是常见的低温换热介质,我公司使用电磁流量计计量车间用量,精确度良好。

 

发表于 2016-9-2 17:25:34

回复

使用道具 举报

谦钟素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
头衔:  TA暂未设置 
lotos1987 发表于 2016-2-20 16:26
仪表管线的抗震(地震)问题如何分析和解决,可有适当惯例?

做支架

 

发表于 2016-9-14 15:08:26

回复

使用道具 举报

lwp9808VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
顶一个,支持一下

 

发表于 2016-9-28 19:52:56

回复

使用道具 举报

diycadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
能不能有个关于室外装置现场和室内控制柜包括DCS操作直接的物理部件、线路连接顺序、信号过滤传递、气源动力工作原理等一系列现场仪表的干货?说直白些,就是调节器和电脑是如何匹配工作的?有哪些东西组成?他们之间的逻辑关系是什么?有图有真相最好。多谢了

 

发表于 2016-10-9 13:28:59

点评

你这个问题好大,我不太懂你想问的是什么,权以个人知识储备作以解答,如有谬误处请指正。 电脑与DCS的CUP与现场仪表之间连接问题:电脑与DCSCPU之间用交换机链接,协议应该是TCP/IP,具体梅细研究过。DCS的CPU与现  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:44
回复

使用道具 举报

diycad 发表于 2016-10-9 13:28
能不能有个关于室外装置现场和室内控制柜包括DCS操作直接的物理部件、线路连接顺序、信号过滤传递、气源动 ...

你这个问题好大,我不太懂你想问的是什么,权以个人知识储备作以解答,如有谬误处请指正。
电脑与DCS的CUP与现场仪表之间连接问题:电脑与DCSCPU之间用交换机链接,协议应该是TCP/IP,具体梅细研究过。DCS的CPU与现场仪表之间的链接是通过数据转发卡进行通讯,逐点扫描的模式,一个时钟周期对应一个点。
至于说逻辑关系就是现场信号通过数据转发卡导入CPU,CPU处理后直接作用于其他阀门。同时与电脑进行通讯反馈。
图真真是没有。
如果你想直接用计算机控制现场的话,就要用计控,就是计算机控制,增加相应板卡,进行控制。

 

发表于 2016-10-10 09:44:15

回复

使用道具 举报

diycadVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
就是现场调节阀如何执行任务的?与室内那些设备一一连接后进行工作的?包括调节阀、信号线、气源、阀门调节机构、室内仪表柜,信号端子,安全栅,电涌保护、DCS,组态等,进行一个全面的科普简绍。比如,室内电脑给一个阀位,都经过哪些物理的,软件的、信号的传输,到达室外电磁阀或者调节阀后工作的?此外,电磁阀与调节阀又有那些不同了,阀门的工作原理是什么?我不知道你能不能花时间给大家做个整理,顺便也巩固你的知识,多谢!

 

发表于 2016-10-10 10:08:43

点评

这个……正好我也要给他们做培训,等我整理个文件吧,这个题目太大了,需要点时间,整理完了给你回复~!  详情 回复 发表于 2016-10-11 09:38
回复

使用道具 举报

jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看看

 

发表于 2016-10-10 21:39:08

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-26 13:04

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.087054 second(s), 71 queries , Redis On.