0-400mbar的真空表,4-20mA信号,二线制接入S7-400的模拟量模块,过去几年一直正常。
最近出现异常。实际罐内真空113mbar.表显113mbar,DCS只显示60几mbar。期间更换过+极
的一根信号线(原来放的电缆是3芯屏蔽线),显示正常。没几天又不正常了。

 

发表于 2022-11-24 16:17:06

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 ycp4897 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
确定没有动过其他的,DCS数据和现场显示刚好是一半?

 

发表于 2022-11-25 15:32:57

点评

信号发生器给通道信号看显示结果  发表于 2022-11-25 19:20
回复

举报

应该是线路上阻值变大了,导致DCS通道的电流变小了。重点检查接线端子和电缆阻值。前期换过一芯的话,另两芯也可能损坏了。

 

发表于 2022-11-25 19:19:58

回复

举报

艺术家_TMlQ5VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
兄弟这个简单,我遇到过,排除法:1.串联接入万用表检查电流信号与dcs显示是否一致,不一致则是dcs通道损坏,若电流信号转换后与dcs显示一致,建议更换现场表头或变送器 2.查看该表历史趋势是否有明显毛刺,有则现场或机柜间有干扰 3.直接更换通道重新组态

 

发表于 2022-11-25 19:31:24

回复

举报

lp_HdKBKVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
换到好的通道里面,若果正常,说明通道坏了,如果不正常,还是现场端有问题。

 

发表于 2022-11-25 20:00:54

回复

举报

馃尨H馃挦VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
进行回路测试,机柜端子进线处发4-20mA信号,测试系统通道是否有问题,如有问题,更换通道或替换通道测试;若无问题,在现场甩开现场设备,发4-20mA信号,再次进行测试,如有问题,检查线路绝缘;如果两次测试都没有问题,那就确定表的测量功能和现场显示功能是好的,只是信号转换部分存在故障。更换相应模块或更换整表即可。

 

发表于 2022-11-25 20:24:46

回复

举报

郑天智VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
个人认为该类问题从以下几点入手:
1.回路中串入万用表,测量回路电流是否与示值一致。排除仪表回路故障和通道故障;
2.通道甩开现场,用信号发生器测试全量程是否显示正常。排除通道故障;
3.单芯线对地测量阻值,或者用摇表测量接地是否有短路现象;
4.因为是PLC系统,其卡件和通道的抗干扰和隔离能力较差,应排查机柜、电缆、机笼等各处接地是否正常。排除干扰;
5.回路中增加安全隔离删测试能否排除故障;
6.整体更换电缆,排除电缆老化或者破损造成的阻值过大或者接地短路等现象。

 

发表于 2022-11-25 20:32:15

回复

举报

phczVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
加隔离栅

 

发表于 2022-11-25 22:41:32

回复

举报

ycp4897楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
感谢各位的指导,通道确认是没有问题的,现场表的显示也是正确的,我准备停机后更换一下电缆看看。

 

发表于 2022-12-1 10:51:50

回复

举报

若林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
应该做一下回路测试就可以排除了

 

发表于 2022-12-1 20:17:50

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本区【企业会员】 加入

 红外热成像专家

 18615071768 网址

 微信手机同号

 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。

 流体控制专家

 13798581976 网址

 微信电话同号

 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.688985 second(s), 130 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197