[讨论] 生产现场临时用电管理应该怎样做

[复制链接]
3.6K |16
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
化工生产现场,检维修、防腐、辅助设施安装、保温保冷等等,总会用到临时电源。最近有过触电案例,自己身边也在发生触电未遂事故,分析起来,发现平时用电太随意了,没有采取防触电的安全措施。比如为了方便,自己接个地拖,虽然经过配电箱接出来,但是没有接地接零或者设置漏电保护;还有用后不拆除,方便下次使用等行为,都是不符合规范的
大家在工作中,对于现场的临时用电,都是怎样进行规范管理的,交流一下

 

发表于 2019-1-9 22:45:41

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

首先是设定规范的管理流程,然后是技术上的认证,最后是实施过程的检查。
具体实施如下,用电单位必须向甲方单位提交临时用电申请(设备部),得到批复后经由临时接电地点的辖区单位,由设备部、安全部、供电接电单位主管人员确认用电设施合格,并逐级鉴字确认,方可进行接电。当用电单位全负荷用电后,再次确认正常后,将相关用电手续存档保存。
这是一项最值得关注的工作,繁琐是必要的,工作越细越好,因为供电的特殊性,切记流程要合理,责任要明确

 

发表于 2019-1-10 08:58:40

评分

参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sdscj0122 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
1.jpg
2.jpg
3.jpg
像这些设置在现场的检修配电箱 ,有专用的插座,是否可以直接插上用电,不必再按照临时用电流程进行审批管理

 

发表于 2019-1-10 11:32:58

回复

举报

ds66616 发表于 2019-1-10 11:32
像这些设置在现场的检修配电箱 ,有专用的插座,是否可以直接插上用电,不必再按照临时用电流程进行 ...

应该可以插上就用,又不需要电气人员接线

 

发表于 2019-1-10 18:20:48

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-1-10 18:20
应该可以插上就用,又不需要电气人员接线

用电工具是否应该设置漏电保护装置?有种说法叫“一机一闸一漏保”

 

发表于 2019-1-11 12:19:31

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2019-1-11 12:19
用电工具是否应该设置漏电保护装置?有种说法叫“一机一闸一漏保”

但我不知道应该怎样设置,在现场我都没有看到过。我们的电气主任工程师从来没有要求过。据说那样的话,无法正常作业,一动就跳

 

发表于 2019-1-11 12:22:14

回复

举报

liuzhy1020_XVVIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
上图中的检修电源箱该淘汰了吧,绝对达不到GB3836-2010的防爆要求,用起电来肯定不安全,且说不接地,就是接了地也不行,特别是在检修期间,难免有跑冒滴漏的易燃易爆气体。

 

发表于 2019-1-11 15:42:02

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuzhy1020_XVVI 发表于 2019-1-11 15:42
上图中的检修电源箱该淘汰了吧,绝对达不到GB3836-2010的防爆要求,用起电来肯定不安全,且说不接地,就是 ...

分享一些在用的、合规的现场检修配电箱图片,好吗

 

发表于 2019-1-11 16:45:52

回复

举报

我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们都是按照临时用电管理的,必须办理相关票证,如果涉及动火,还需要办理动火作业。
你那几张图片一看就是没有漏电保护器,3号箱子是断路器,估计100A都不会跳。最后一个防爆箱左侧下方有电缆剪断的痕迹,都没有做封堵,哪来的防爆??

 

发表于 2019-1-12 15:12:20

评分

参与人数 2财富 +6 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sdscj0122 + 6 深入讨论

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
liuzhy1020_XVVI 发表于 2019-1-11 15:42
上图中的检修电源箱该淘汰了吧,绝对达不到GB3836-2010的防爆要求,用起电来肯定不安全,且说不接地,就是 ...

在不需要防爆的区域,这些检修配电箱可以使用吗?

 

发表于 2019-1-12 22:49:46

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
zuixiaoxia 发表于 2019-1-12 15:12
我们都是按照临时用电管理的,必须办理相关票证,如果涉及动火,还需要办理动火作业。
你那几张图片一看就 ...

同意您的看法、
据说这只是提供电源,如果要达到安全条件,得在用电位置再加装漏电保护器,但怎么做的,不太明白。能够分享一些应用的图例吗?

 

发表于 2019-1-12 22:54:33

回复

举报

ds66616 发表于 2019-1-12 22:49
在不需要防爆的区域,这些检修配电箱可以使用吗?

化工装置正常生产时,防爆区域,必须使用防爆电源箱

 

发表于 2019-1-13 08:51:57

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
sdscj0122 发表于 2019-1-13 08:51
化工装置正常生产时,防爆区域,必须使用防爆电源箱

防爆区域必须使用防爆电源箱,也有非防爆区域呢

 

发表于 2019-1-13 10:10:59

回复

举报

我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
ds66616 发表于 2019-1-12 22:54
同意您的看法、
据说这只是提供电源,如果要达到安全条件,得在用电位置再加装漏电保护器,但怎么做的, ...

我们在非防爆区的所有接线盘的插头安装了漏电保护器,就是类似热水器用的漏电保护器。这样工人再作业的时候所有的设备漏电保护功能是完善的。公牛有类似的插头。
防爆区内的设备只能靠箱体力的漏电保护,断路器选择的时候注意选施耐德的,这样与国产的断路器有区别,在漏电保护以后自复位,通过开关的设计实现的。

 

发表于 2019-1-15 08:18:05

评分

参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人

查看全部评分

回复

举报

ds66616 发表于 2019-1-12 22:49
在不需要防爆的区域,这些检修配电箱可以使用吗?

可以用在非防爆界区,但要保证元器件等完好

 

发表于 2019-1-15 08:53:38

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
渝琴 + 6 热心助人

查看全部评分

回复

举报

PALOUGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
不办理作业票吗?

 

发表于 2019-1-29 15:46:26

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
渝琴 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

举报

渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
PALOUGE 发表于 2019-1-29 15:46
不办理作业票吗?

有的地方对于在现场设置的检修电源箱即插即用的地方,不办理作业票,但是强调同样按照临时用电安全措施进行检查。这样做有什么问题?请进行讨论

 

发表于 2019-1-29 17:13:10

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.253140 second(s), 122 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197