loading

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

用户名登录

用户名,密码登录

搜索
华舜

[讨论] 蒸发冷风机功率计算

[复制链接]
4.9K |8
阅读字号:
hby1224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
现在工况:蒸发冷1台,配有3台7.5Kw轴流风机,额定电流17.2A,5.5KW循环水泵1台。调试出现水泵未开,3台风机全开,电流达到16.5A,请问风机在开水泵后电流会不会上升?风机厂家建议调风叶角度,问题是角度调小了,会不会影响制冷静效果?

 

发表于 2018-10-26 17:44:53

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
B0SS + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 hby1224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
没人知道?

 

发表于 2018-10-26 19:28:51

回复

举报

动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
蒸发冷冷却塔对湿度有没有严格要求。除雾、节能、防结冰。

 

发表于 2018-10-27 09:18:09

点评

我想了解了是风机的电机电流会不会超负荷,在通水前后  详情 回复 发表于 2018-10-28 19:20

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
hby1224 + 5 热心助人
442159460 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
风机厂来人调过风叶角度,电流下来0.5A,有搞过蒸发冷轴流风机计算的吗,通水后无非在冷却盘管中形成水膜,影响了进口的阻力,好比通风机进口阀关小了,应当是负荷减小了,为什么说通水后电流会上升?

 

发表于 2018-10-28 19:17:38

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

hby1224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
动力中心 发表于 2018-10-27 09:18
蒸发冷冷却塔对湿度有没有严格要求。除雾、节能、防结冰。

我想了解了是风机的电机电流会不会超负荷,在通水前后

 

发表于 2018-10-28 19:20:17

回复

举报

动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
一般不会超负荷,风机的直径、叶片的角度,都是调整好的。水多了和温度有关系。

 

发表于 2018-10-29 09:34:16

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
亚梅 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报

喷淋开启后风机电流应该略微下掉才对的,正常情况下,7.5KW8级电机风机,14-15安的电流是正常的,如果空转,电流可能会高一点;
正常运行达到额定电流的90%算是合理的

 

发表于 2018-11-9 11:28:54

回复

举报

电流变化1-2A ,对蒸发冷的换热效果影响很小,基本不用考虑;

 

发表于 2018-11-9 11:30:03

回复

举报

孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
你这个水泵开后,风机电流会出限一个变化。这个变化是喷淋水形成的水需务影响了空气流动性。偏大偏小这个不好确认的。另,你们的循环泵功率大了。我们180方流量的循环泵才4千瓦。你看一下你们的。

 

发表于 2019-4-25 08:16:07

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 5 积极参与

查看全部评分

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093335 second(s), 85 queries , Redis On.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197