[讨论] 装置蒸汽盘管换热后的冷凝水,大家都是怎么处理的??

[复制链接]
2.7K |8
阅读字号:

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
装置蒸汽盘管换热后的冷凝水,大家都是怎么处理的?又不能直接排放。。。。这一部分热源又不掉又觉得浪费。能分享下各自的使用方法么!!!!

 

发表于 2021-4-28 14:03:10

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 幸福的田 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

幸福的田楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【NMP回收再利用行业】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
我们现在蒸汽冷凝水用作工艺循环冷却水用,现在马上到夏天了,蒸汽冷却水的储存温度越来越高了。造成工艺循环冷却水的温度上升,真空泵的效率降低了,

 

发表于 2021-5-6 13:42:57

回复

举报

聆风沐雪VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个要根据你的工艺来看了,不同的产品具有不同的特性。我们做负压蒸汽、冬季采暖、工艺用水,物耗和能耗都得到有效利用。

 

发表于 2021-5-6 12:51:15

回复

举报

幸福的田楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【NMP回收再利用行业】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
李君玉 发表于 2021-4-30 08:21
用途很多啊!1、可以作为锅炉补水;2、作为低温换热设备的热源;3、作为减温减压设备的补充水;4、循环水池 ...

4/5两项现在在使用,其他的几项不适用!!!

 

发表于 2021-5-6 08:30:49

回复

举报

幸福的田楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【NMP回收再利用行业】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
贤小小 发表于 2021-5-5 20:30
凝液集中回收。量大的情况下可以继续闪蒸为低压蒸汽。高温冷凝水送别的地方继续使用。使得热量充分利用

装置比较简单,装置换热后冷凝水的温度也是超过100度的

 

发表于 2021-5-6 08:26:48

回复

举报

幸福的田楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【NMP回收再利用行业】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
李宏强 发表于 2021-4-29 13:58
返回凝液总管就可以,为什么要排掉,要是压力不够,加个罐配台泵送回凝液罐!

就是因为水太多了,没地方消耗

 

发表于 2021-5-6 08:25:37

回复

举报

贤小小VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
凝液集中回收。量大的情况下可以继续闪蒸为低压蒸汽。高温冷凝水送别的地方继续使用。使得热量充分利用

 

发表于 2021-5-5 20:30:00

回复

举报

用途很多啊!1、可以作为锅炉补水;2、作为低温换热设备的热源;3、作为减温减压设备的补充水;4、循环水池的补水;5、北方收集作为取暖的热源(南方可通过热泵实行制冷);6、作为换热设备的预热器能源(如果有预热器)7、如果水量不大,收集起来进行路面洒水

 

发表于 2021-4-30 08:21:14

回复

举报

李宏强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)   
返回凝液总管就可以,为什么要排掉,要是压力不够,加个罐配台泵送回凝液罐!

 

发表于 2021-4-29 13:58:17

回复

举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

    【发主题】高级

    简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

    联系

    0411-88254066

    18840911640

    (工作时间09:00-17:00)

    其它时间请联【微信客服】

    或 电子信箱信箱

    service@hcbbs.com

    微信群

    先加微信

    再说要入何种专业群

    拉你入群  勿发广告

    100多个海川专业微信群

    还有QQ大群:7990017
    申请时注明你的QQ号


     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


    不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-03 22:14:38, Processed in 0.004601 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


    辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197