[求助] PLC就地操作和远传操作的区别

[复制链接]
4.6K |8
阅读字号:
跳转到指定楼层
1
爱米粒VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
简介--项目设备采购阶段,涉及到PLC机柜的放置问题,想问一下,现场操作柱、PLC控制,以及DCS控制的优缺点,还有就是对距离的要求都有哪些?图片是设计院发来的两种选择,不知道依据什么选择,是不是根据工艺要求选择,还是根据现场条件,还是根据PLC和DCS远传的特点,希望各位大神指导一下!万分感谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2018-12-11 16:49:17



上一篇:流量计选型时最大流量与刻度流量的区别
下一篇:可燃气体报警仪上电报警问题

评分

参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
dennyshen2549 + 5 深入讨论

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 爱米粒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

2
chne2002VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
海川小学5年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通讯,控制信号硬结线.一般包设备通常PLC,复杂的可用DCS,一般在DCS系统中单独分配一组控制器.如果小型DCS 建议 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-11 19:55:08

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--本帖最后由 myface 于 2018-12-12 09:48 编辑 看不到图,如果是只监控的数据走通讯可以省一些电缆费用和DCS点位的费用,看划不划算,如果是涉及到联锁的,还是走硬线妥当。 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-12 08:20:35

评分

参与人数 1财富 +3 收起 理由
955559 + 3 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
superme84VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--看不到图-登录查看全文

 

发表于 2018-12-12 08:51:42

回复

使用道具 举报

5
爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--superme84 发表于 2018-12-12 08:51 看不到图 你们考虑离心机就地操作还是DCS室操作?     远程操作可以不超过500米的距离。     就地操作:就地操作应离机组越近越好。现场设PLC柜,实现就地操 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-13 16:02:32

回复

使用道具 举报

6
爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--superme84 发表于 2018-12-12 08:51 看不到图 图片的内容就是这段话,设计院写的-登录查看全文

 

发表于 2018-12-13 16:03:09

回复

使用道具 举报

7
爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--chne2002 发表于 2018-12-11 19:55 如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通 ... PLC机柜的防爆怎么做?本身机柜防爆?还是正压防爆?你说的机柜间是 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-13 16:07:16

回复

使用道具 举报

8
爱米粒楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--chne2002 发表于 2018-12-11 19:55 如果涉及防爆区域,建议放到机柜间,反之放现场.距离根据回路评估和压降;一般PLC与DCS信号点少硬结线,反之通 ... 没太明白你说的少硬接线,是什么意思?感觉你挺明白的,能仔细说说 ...-登录查看全文

 

发表于 2018-12-13 16:09:45

回复

使用道具 举报

9
myfaceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--爱米粒 发表于 2018-12-13 16:09 没太明白你说的少硬接线,是什么意思?感觉你挺明白的,能仔细说说嘛,谢谢 信号点少----就用硬接线-登录查看全文

 

发表于 2018-12-14 08:51:55

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114426 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197