各位大侠:液化烃储罐上的安全阀是否必须2个?   有啥国标或 行业标准依据吗? 谢谢!

 

发表于 2024-2-1 08:15:44

 企业会员】品牌推荐





   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     交流:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司



声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 yhf1219 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

《承压设备安全泄放装置选用与安装》GB/T37816-2019 第5.1.4条 :
以下工况应考虑并联设置两个或多个安全阀:
a)为确保承压设备安全运行或需要在保持设备连续运行状态下维护或更换安全阀的,应设置两个安全阀及安全阀快速切换装置,且单个安全阀能满足承压设备所需的安全泄放量要求;
b)单个安全阀不能满足承压设备的实际泄放工况要求时,应设置两个或多个安全阀;
c)在特殊工况条件下,安全阀产品本身存在失效风险的,应至少设置两个安全阀。

《液化天然气接收站工程设计规范》(GB51156-2015)第5.3.9条:
5.3.9  液化天然气储罐应设置安全阀及备用安全阀。



《合成氨生产企业安全标准化实施指南》AQ/T 3017-2008
5.5.4.6 企业液氨充装、储存过程安全管理应符合下列要求:

c)液氨储存

3)超过100m2的液氨储罐应设双安全阀,安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统;



《烟气脱硝液氨供应系统设计规程》JB/T 12130—2015

6.6.2.6 液氨储罐应设置2个安全阀,且每个安全阀前应分别装设 2 个切断阀门。


《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T3007-2014 第6.2.4条:
6.4.2 d) 压力储罐安全阀应设在线备用安全阀和1个安全阀副线。安全阀前后应分别设1个全通径切断阀,并应在设计图纸上标注LO(铅封开);

《 炼油装置工艺管道流程设计规范》SH/T3122-2013
20.3  下列情况之一时,泄放系统应设置备用安全阀,备用数量可按n+1考虑(n为泄放计算需要的安全阀数量):
a)  安全阀存在泄漏的历史记录;
b)  安全阀存在堵塞时;
c)  介质存在腐蚀性时:
d)  介质易结垢时;
e)  有在线检修或在线检验的要求时;
f)存在其他影响安全阀性能的故障记录。
20.4  当有备用安全阀时,安全阀入口和出口应设置切断阀。正常使用的安全阀入口和出口切断阀应铅封开或锁开:备用安全阀入口切断阀应铅封关或锁关,出口切断阀应铅封开或锁开。
20.5  下列情况之一时,可不设置备用安全阀,但安全阀出口应设置切断阀,入口可不设切断阀;
a) 安装在间断生产设备上:
b) 安装在可从操作系统中切出的设备上;
c) 安装在可倒空设备内物料的设备上。

《石油化工装置安全泄压设施工艺设计规范》SHT3210-2020 第6.2.4条:
4.6 介质为黏性、强腐蚀性或毒性程度为高度危害及以上的安全阀宜设置备用,备用安全阀应与在用安全阀相同规格。

《液化烃罐区安全管理规范》TCCSAS 016-2022 第5.3.1条
    5.3.1  液化烃储罐应设在线备用安全阀。安全阀的设置应符合TSG 21的有关规定。安全阀前后均应设有手动全通径切断阀,切断阀流道面积不小于安全阀入口、出口截面积,正常运行时保持全开状态,并设铅封或锁定。

 

发表于 2024-2-1 08:20:59

点评

你知道的真多  发表于 2024-2-1 08:56

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
蓝天浮云 + 2 积极参与

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

zgcqwtrzreVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
液化烃储罐上的安全阀数量取决于具体的国家标准和储罐的设计要求。中国的相关标准是《GB50074-2014石油库设计规范》,其中规定了液化烃储罐的安全设施设计要求。具体是否必须安装2个安全阀,需要查看具体的规范要求和储罐的设计参数。通常设计时会考虑冗余性和可靠性,可能会有多个安全阀配置以确保在一个安全阀失效时仍然能保证安全。建议咨询专业的设计单位或检查相关的设计规范以确定必要的安全阀数量。
.

 

发表于 2024-2-1 08:34:12

回复

使用道具 举报

AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
GB-T 12337-2014《 钢制球形储罐》附录B

 

发表于 2024-2-1 16:42:39

回复

使用道具 举报

AgelxxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学5年  |  头衔:  【硝化行业仪表自动化岗位】
  已绑手机  
看确认是不是重大危险源,要求不在一个级别上。
但是也没听说有要两个安全阀的要求。
要有安全阀,常压储罐带阻火器的呼吸阀,有氮封的要求有泄压人孔,我这儿涉及的一般是这样

 

发表于 2024-2-2 07:55:56

回复

使用道具 举报

蓝天浮云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
威风的奥特曼。 发表于 2024-2-1 08:20
《承压设备安全泄放装置选用与安装》GB/T37816-2019 第5.1.4条 :
以下工况应考虑并联设置两个或多个安全 ...

解答得非常好!辛苦

 

发表于 2024-2-29 15:33:52

回复

使用道具 举报

开兵_FEvp3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
要求设置两个,请知悉。

 

发表于 2024-5-8 20:36:47

回复

使用道具 举报

乖乖的我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
不少于2个,哈哈

 

发表于 2024-5-28 17:28:30

回复

使用道具 举报

D_BgGl8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置 
  已绑手机  
同求

 

发表于 2024-5-30 08:01:23

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心     客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【海川QQ客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-11-24 20:01

海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.392666 second(s), 94 queries , Redis On.

辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197