[讨论] 安全阀动作在安全仪表系统之后还是之前?

[复制链接]
4.1K |33
阅读字号:
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
s0u72m91x9 发表于 2023-6-28 11:29
对于安全阀的动作顺序,根据不同的安全仪表系统设计和规范要求,可能存在不同的选择。

根据第一种方式,当 ...

说了一堆废话

 

发表于 2023-7-5 15:43:07

回复

举报

zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
感觉大家说的都有理,但是8楼的兄弟说的也是实情,现行设计院联锁定值数据绝对是优先于安全阀起跳值联锁的。

 

发表于 2023-7-6 07:51:32

回复

举报

sjhtom110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
东方880 发表于 2023-6-28 10:20
应该是第一种吧,如果贸然采取SIS停产,损失就大了

安全阀跳了 不停车吗?

 

发表于 2023-7-6 09:13:50

点评

安全阀跳了,可以不停车的。  详情 回复 发表于 2023-7-6 11:10
回复

举报

biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
首先没有相关标准规范说一定要哪个先哪个后吧?再者从IPL去考虑,哪有什么谁在前就更安全之说啊。所以说在谁先谁后并不影响安全的前提下,如何设置安全阀和SIS可以更多考虑经济等方面影响。

 

发表于 2023-7-6 10:16:21

回复

举报

根据AQ3054-2015,7.2条应该选第二种

 

发表于 2023-7-6 10:43:13

回复

举报

biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
wangzj336 发表于 2023-7-6 10:43
根据AQ3054-2015,7.2条应该选第二种

那个表格和上面的图一样,说明不了什么

 

发表于 2023-7-6 10:59:07

回复

举报

sjhtom110 发表于 2023-7-6 09:13
安全阀跳了 不停车吗?

安全阀跳了,可以不停车的。

 

发表于 2023-7-6 11:10:45

回复

举报

xc412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表工程师】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
s0u72m91x9 发表于 2023-6-28 11:29
对于安全阀的动作顺序,根据不同的安全仪表系统设计和规范要求,可能存在不同的选择。

根据第一种方式,当 ...

不知道从哪里抄袭的。废话一堆。建议对这个回答扣分。

 

发表于 2023-7-12 22:00:55

回复

举报

procedureVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
Agelxx 发表于 2023-6-29 07:53
特意去给你下载了一张图片,你说,多让人操心吧!这么专业一个论坛,作为一个仪表人,不知道SIS先动作,还 ...

这个图知道,就是遇到很多企业 选择安全阀先动作,最后才SIS停车 ,停车损失太大

 

发表于 2023-9-8 10:37:39

回复

举报

阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
学到了学到了,谢谢分享

 

发表于 2023-9-9 11:24:21

回复

举报

安全仪表与安全阀不是一个保护层,概念错误;DCS完成生产过程指标控制,超标后报警;干预无效后,SIS系统动作;仍不能减缓上升趋势,机械保护动作。   

 

发表于 2023-9-10 14:38:51

回复

举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-12 21:44:56, Processed in 0.011049 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197