[求助] SIS上的切断阀用不用在画面做开、关按钮

[复制链接]
4.3K |6
阅读字号:
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)   

加入五千万化工人社群

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 liu530014416 于 2021-10-22 21:23 编辑

霍尼韦尔的SM系统,画面上没有开、关按钮,储罐进行切换时,DCS人员想开关阀门时,只能通过逻辑图强制。问:可不可以在画面上做个开、关按钮?
如果让安检部门查到我们强制阀门,会不会有问题?

 

发表于 2021-10-21 22:05:11

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIS的阀门,是不能随便开关的,开关走手续批准,就要有记录,DCS人员不能随便开关的,DCS人员想开关阀门

 

发表于 2021-10-22 08:10:47

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
这个,怕不是你对SIS有什么误解,SIS本来的作用就是保证安全的,在安全条件触发的情况下进行关断动作。正常运行情况下SIS是不参与控制的,如果你需要强制SIS的阀门说明的操作是违规的,正常这个阀门是不允许动作的,你强制动作将会使得这个阀门的安全动作失效。所以说,如果你们操作人员需要经常去强制这个阀门,那么最应该做的应该是去查一下SIS的逻辑,看看是不是哪里做错了,把正常需要操作的阀门进到SIS里了,想办法把它从SIS里摘出来就完了,画面上加开关不是解决之道~

 

发表于 2021-10-22 11:47:51

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 感谢分享

查看全部评分

回复

使用道具 举报

普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIS系统属于静态的安全联锁保护系统,不能从SIS系统上面操作阀门的
楼主现场是不是SIS系统后改造的,利用原来过程控制的阀门实现的保护功能?
如果是,建议在开关阀现场增加一路和过程控制系统控制的电磁阀串联的,由SIS系统控制的电磁阀,正常情况下SIS 系统处于得电状态,电磁阀相当于通路,不参与控制,与DCS的过程控制分开,需要切罐操作的时候只需要操作过程控制的继电器使阀门动作就可以了,当触发联锁保护条件的时候SIS控制的电磁阀失电,阀门回到安全状态(阀门为单作用,故障位为SIS的系统动作的安全位)

 

发表于 2021-10-22 14:51:26

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
楼主看看50770的5.0.8/9/10这三条条文,SIS是不参与DCS操作的,DCS也不能操作SIS的东西

 

发表于 2021-10-23 09:12:55

回复

使用道具 举报

hxch150804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
首先,听你说是储罐,一般都是进料和出料口设置切断阀,用于SIS系统的,且用于储罐的,一般都是用故障关闭型(FC),这个阀门应该处于常开状态,只有当液位高、液位低时才会联锁动作该阀门,如果你需要用关闭他来切断该灌,即倒罐,说明你的工艺系统设计有缺陷,应该还有另外一个阀门来实现这个功能——倒罐操作,也就是说,解决问题的方案,你需要增加一个气动切断阀进入DCS系统

 

发表于 2021-10-25 08:08:20

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
SIS阀门不能当做操作阀,需要单独搞一台专门用作DCS操作用的阀门。

 

发表于 2021-10-28 16:00:07

评分

参与人数 1财富 +2 收起 理由
liu530014416 + 2 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106244 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197