简介--我们制冷系统采用氨压机制冷系统,带有经济器,循环水温度大概35度,按照制冷原理,氨压机出口65度的氨气在冷凝器跟循环水换热后最低温度也只能达到35度,然后液氨经过经济器后再经过节流阀,在蒸发器里蒸发吸热,最后到达氨压机入口是22度。问题是:液氨在蒸发器蒸发吸热也带走被冷却介质的热量,这样子的话蒸发器入口应该就是低于22度,那么经济器的制冷效果有这么好吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...

 

发表于 2017-8-16 21:05:26



上一篇:我也来让你们猜一波
下一篇:进口压力大于出口压力的问题

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
B0SS + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 5 发起议题

查看全部评分

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 sb5436 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

简介--是的,压缩机入口的温度,肯定高于蒸发器的蒸发温度-登录查看全文

 

发表于 2017-8-16 21:20:30

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

3
9966VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--问题和描述不一致。简单解答一下,氨在蒸发器内的定压蒸发温度点对应其压力点,既蒸发温度等于蒸发器内氨的压力对应的饱和温度点。氨压机入口温度会高于蒸发温度因为过热存在。经济器只是增加循环过冷度二增加部分换 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-17 06:07:25

评分

参与人数 2财富 +10 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

4
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--你的逻辑表述不清,你是不是疑惑系统最低的温度才22℃,低温是从哪来的? 氨气压缩后成为高压氨气,冷却后变成常温的液氨,常温液氨再气化吸热,能把温度降低到最低-50℃左右 这个经济器是什么东西,液氨冷冻站有个 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-17 10:46:36

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
wawaxinxintaozi + 5 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5
sb5436楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--清城君 发表于 2017-8-17 10:46 你的逻辑表述不清,你是不是疑惑系统最低的温度才22℃,低温是从哪来的? 氨气压缩后成为高压氨气,冷却后 ... file:///C:%users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent%users\40555 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-17 18:21:47

点评

你想说什么?看着这么费劲 从你描述的看,从蒸发器出来的氨气通过了经济器再进入压缩机,新形成的液氨也是通过经济器。在经济器里冷的氨气给常温的液氨降温,自己复热到22.8℃  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:28

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
442159460 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

6
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川硕士二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--sb5436 发表于 2017-8-17 18:21 您说的“氨气压缩后成为高压氨气,冷却后变成常温的液氨,常温液氨再气化吸热,能把温度降低到最低-50 ... 你想说什么?看着这么费劲 从你描述的看,从蒸发器出来的氨气通过了经济器 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-18 09:28:34

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
蓝天 + 10 积极参与

查看全部评分

回复

使用道具 举报

7
伊力艾姆_VQBJVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
海川小学2年  |  头衔:  TA未设置 
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)   
简介--经济器是不会过冷的,经济器的作用基本只是把气液分开,这个只是因为到经济器前,阀门节流造成压力下降,一部分液体蒸发成气体,使剩下的液体温度更低,在这个压力氨的饱和温度差不多就是22度多。所以温度是不会升的 ...-登录查看全文

 

发表于 2017-8-31 22:58:06

评分

参与人数 1财富 +5 收起 理由
蓝天 + 5 鼓励新会员发言

查看全部评分

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164863 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 | 


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197