海川化工论坛

标题: 汽包水 ph值及 磷酸根的问题 [打印本页]

作者: 跳动的风001    时间: 2024-8-15 09:04
标题: 汽包水 ph值及 磷酸根的问题
实在没有题目了

就想个题目吧


低压汽包    pH值9左右    磷酸根离子很少    小于5   mg/l   不知道啥原因




怪事儿  第一次见  欢迎莅临参观指导
https://bbs.hcbbs.com/thread-5669064-1-1.html
(出处: 海川化工论坛)



作者: zlc2007    时间: 2024-8-15 09:11
低压汽包中pH值在9左右,而磷酸根离子含量很少(小于5 mg/l)可能有几个原因:

1. **水处理化学品投加不足或不均匀**:如果使用的是针对锅炉水处理的磷酸盐类化学品,投加量不足或者分布不均匀可能导致磷酸根浓度偏低。

2. **磷酸根的消耗或沉积**:在锅炉运行过程中,如果有大量硬垢形成,磷酸根可能会被消耗或与其他离子如钙、镁结合后沉积在管壁或锅壤上,从而导致水中磷酸根浓度降低。

3. **系统泄漏或稀释**:如果系统存在泄漏,或者在补给水中未能适当投加磷酸根,也可能导致系统内磷酸根量不足。

4. **分析方法问题**:有时候实验室分析方法的选择或操作误差也会影响磷酸根的检测结果,确保使用正确的方法和校准设备是必要的。

建议可以检查一下水处理系统的化学品投加情况,确认是否均匀且足够。同时,检查系统是否存在泄漏或其它操作问题,必要时可以重新评估采用的水质分析方法。
.