哪些车间应该设计有防爆墙呢?

防爆墙防爆的原理是什么?是密封还是强度?防爆墙隔开的两边,一边是爆炸危险环境,设备都需要防爆,那么因为有了防爆墙的隔开,另一边的设备就不需要防爆了吗?

作者: lldw308    时间: 2019-10-4 08:18
强度。避免爆炸影响到另一边。
作者: lldw308    时间: 2019-10-4 08:19
强度。避免爆炸影响到另一边。
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-10-4 08:33
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2019-10-4 08:36 编辑

1、哪些车间应该设计有防爆墙呢?有可能产生爆炸的设备阀门等设施需要设置防爆墙。
2、防爆墙防爆的原理是什么?应该是作用,就是防止**横向飞出伤人伤物。
3、是密封还是强度?通常是横向的防护,根据可能产生的最大爆炸冲击力,设置相当于钢筋混凝土当量厚度的防爆墙。
     有设置防爆墙,也有设置为防爆间(室)的。
4、防爆墙隔开的两边,,,,,,?设置防爆墙只是针对可能产生爆炸区内而言的,采用最简洁,最简单,最有效的防爆方式为最佳。对于可能因爆炸,防爆墙都防不住的设计,那是设计方面不合理。
(上述为个人观点,只供参考)
作者: jmdc    时间: 2019-10-4 13:24
有什么设计规范可以参考呢?
作者: herosjw    时间: 2019-10-4 15:40
防爆墙隔离,爆炸区域还需要设置泄爆墙,将可能发生爆炸泄放出去。防爆墙内隔离是人员或者重要物资
作者: CHANGBAISHI    时间: 2019-10-4 17:28
jmdc 发表于 2019-10-4 13:24
有什么设计规范可以参考呢?

每个领域有自己的设计规范,作为使用者知道缘由就是了。关于化工安全的各类规范多多,在论坛相关板块就可以搜得到。比如,氧气站的设计规范就有相关于氧气方面的。
作者: mech    时间: 2019-10-4 18:43
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足,咋办,不能拆啊,上隔爆墙。实际上没有理论依据。这个隔爆墙怎么上,以多大的爆炸冲击能量来隔爆,上多高,长度多少,都没有依据。隔离气体,不靠谱,因为即使比空气重的气体在一定条件下也会上升翻越2隔爆墙。所以规范里不提,现实中有人整,明白人也看一只眼闭一只眼
作者: 关不上的窗_KEIQ    时间: 2019-10-5 07:53
mech 发表于 2019-10-4 18:43
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足, ...

确实如此 没有明文 只有巧用
作者: 就这吧    时间: 2019-10-5 09:06
mech 发表于 2019-10-4 18:43
实际上这是一个非常有争议的问题,较大的规范都没有涉及这一问题。在实际中偶尔无奈为之,如防火间距不足, ...

防火间距不足用的是防火墙,不是防爆墙
作者: 就这吧    时间: 2019-10-5 09:17
建规3.3.5、3.3.6条文说明有提到墙体防爆,但是就江苏省来说,2018年的87号文要求“在甲、乙类火灾危险性,粉尘爆炸危险性,中毒危险性的厂房(含装置或车间)内、仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室,应立即予以拆除。”安监总局2013年76号文规定,具有爆炸危险性的建设项目,其防火间距应至少满足GB50160的要求。当国家标准规范没有明确要求时,可根据相关标准采用定量风险分析计算并确定装置或设施之间的安全距离。所以有爆炸危险性的车间最好不要按照建规建办公室,休息室,也不需要建防爆墙
作者: gyh2218    时间: 2019-10-7 15:39
就这吧 发表于 2019-10-5 09:17
建规3.3.5、3.3.6条文说明有提到墙体防爆,但是就江苏省来说,2018年的87号文要求“在甲、乙类火灾危险性, ...

请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范
作者: gyh2218    时间: 2019-10-7 15:40
请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范
作者: 沙漠里的游鱼    时间: 2019-10-7 17:28
gyh2218 发表于 2019-10-7 15:40
请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范

3300公斤压力,EVA反应坝里边管道是什么材质的?
https://bbs.hcbbs.com/thread-2764047-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
专家看看这个


作者: 钢达贸易    时间: 2019-10-22 15:37
是强度     不过另一边应该还需要防爆的
作者: chaiqing2011    时间: 2019-10-28 21:53
丙类车间涉及到甲类区域的,需要设防爆墙。我做过的一个丙类车间,划一个区域用于甲类的生产,设了防爆墙。还有机柜室面向甲类车间部分要用防爆墙。
作者: jpcdi1    时间: 2020-11-26 08:50
HAZOP分析结果定为5级的装置或设施,需设置防爆墙隔离
作者: jiaming2011    时间: 2021-1-22 09:49
gyh2218 发表于 2019-10-7 15:40
请参考GB 50907-2013 抗爆间室结构设计规范

楼主好人
作者: 杨晓伦_M1ldI    时间: 2021-1-22 10:06
防火墙?防爆墙?泄爆墙?隔爆墙?抗爆墙?




欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/) Powered by Discuz! X3.5