海川化工论坛
标题:
请问 现场温度测量仪表,热电阻进DCS,啥情况选择RTD信号,啥情况下选择4-20mA模拟信号?谢谢
[打印本页]
作者:
小小木鱼
时间:
2018-7-16 07:57
标题:
请问 现场温度测量仪表,热电阻进DCS,啥情况选择RTD信号,啥情况下选择4-20mA模拟信号?谢谢
同上,谢谢
作者:
hxch150804
时间:
2018-7-16 08:16
其实这个没有明确的区分,一是要看你的DCS系统哪种模块多,你这个应该是改造吧,后加的话你就得看哪个备用点多,你随意用,另外一个就是看距离,传输距离如果不是特别长,主要考虑线阻,比如电流信号,这个回路的24VDC电压是由DCS模块给出的,电缆距离过长,到达仪表端会产生压降,如果电压不能保证仪表的正常运行,那就得用热阻了,一般不会那么长,所以用温变和RTD都可以
作者:
选择遗忘2010
时间:
2018-7-16 08:23
RTD是热阻信号 也就是欧姆信号,4~20mA信号是电流信号 如果温度这两种信号都可以传输给DCS来指示现场温度,只不过 测量温度基本上都用的是热电阻或者热电偶 这两种测温元件不会直接传输电流信号 如果想要传输电流信号 一般会经过一次信号转换 就是说把电阻信号或者毫伏信号经过温度变送器改变成4~20mA信号在给DCS,如果是热电偶直接传输到DCS需要专门的补偿导线,但如果经过变送器将信号转换后就可以减少补偿导线所用的花费,用普通2*1.5的普通导线就可以减少成本
作者:
NOBORP
时间:
2018-7-16 08:34
RTD是直接将电阻信号传入DCS,而4~20mA信号是经过一次信号转换变成二线制信号传入DCS,相比较前者,电流信号转换模块可以提供现场显示,节省RTD信号现场显示所需要的数显仪以及数显仪柜,现场巡检维护更加方便。
作者:
小小木鱼
时间:
2018-7-16 12:51
hxch150804 发表于 2018-07-16 08:16
其实这个没有明确的区分,一是要看你的DCS系统哪种模块多,你
RTD信号成本更低吗?对电缆长度有没有要求?
作者:
1111111
时间:
2018-7-16 13:45
就地加温变模块呀,啥时候都好过三线热电阻扯几十米几百米喽 。。。
想做明白人,且看这个帖,
https://bbs.hcbbs.com/thread-1977228-1-1.html
。
作者:
ssln123
时间:
2018-7-16 17:55
楼主的问题应该是热电阻进到DCS机柜室后,是直接进RTD卡还是经过安全栅后变成4-20mA再进普通AI卡?
作者:
ieren
时间:
2018-7-17 08:35
碰到RTD和TC直接拉线进DCS的,问设计,设计要是解释不出这么做的特殊原因,
特殊
,鄙视之
作者:
budaoweng123
时间:
2018-7-17 08:38
如果没有本安防爆的要求,RTD直接进DCS的成本是最低的
作者:
alasnow
时间:
2018-7-17 08:45
牵扯到防爆设计的问题
作者:
hfrs
时间:
2018-7-17 09:39
如果RTD按隔爆设计,可以不进安全栅的话,我一定选择RTD,省钱。要必须信号都进安全栅的话,那无所谓,选啥成本都差不多。
欢迎光临 海川化工论坛 (https://bbs.hcbbs.com/)