专栏文章
请教各位:(一)按照最新的仪表安装施工规范,仪表接地系统是不是要与低压电气的接地系统连接到一块?如果是这样的话DCS系统的工作地和保护地怎么与低压电气地连接?(二)另外石化仪表施工标准中的10.4.7 分屏总屏蔽电缆的外屏蔽层、铠装电缆的铠装金属保护层应在现场和控制室/机柜室两端接到保护接地。与10.4.9 现场仪表设备端电缆的屏蔽层应浮空,并应作绝缘处理。同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性,不应浮空或重复接地,铠装电缆的铠装层应与仪表设备一同实施接地。有无冲突的地方?(三)早些年DCS系统的接地不是要求单独接地不能和电气地连接到一起吗?印象中DCS机柜内的工作地和保护地最后连接到一起汇入到一个单独的接地上吗?