关于超速保护系统是直接作用于阀门电磁阀还是进入SIS后再进行阀门控制?

已有 45 次阅读2024-11-19 11:24 来自辽宁省

点击进入原主题
最近在看超速保护系统的资料,我看应用在透平技术上的超速保护系统建议它自己进行三取二表决后输出直接作用于切断阀,而还有另一种是它不做三取二表决,而是发信号给SIS,让SIS表决后关断阀门。实际应用时大家都是怎么做的?我之前见过的是另一种,就是超速保护系统进行三取二表决后,将联锁信号给SIS,然后还是让SIS去关断阀门。
企业微信截图_17319866702693.png

发表评论 评论 (1 个评论)

回复 yahooabce 2024-11-19 16:40 来自安徽省
可以的