关于下方图片,右上角圈出来的部分是什么意思,前面有开阀的逻辑了,后面这个阀门开启失败怎么理解,感谢大佬!!!

截屏2024-11-01 12.26.29.png

发表评论 评论 (13 个评论)

回复 mutianly 2024-11-1 12:38 来自江苏省
动作点 开 如果5秒后没收到开的信号报警,动作点 关 如果5秒后还没收到关的信号报警
回复 locky83 2024-11-1 12:39 来自山东省
我的理解是联锁逻辑发出开阀或者关阀命令后未在有效时间内收到阀开关到位的信号则产生阀开关失败的报警或联锁信号用于进行下一步的动作
回复 954452567 2024-11-1 12:56 来自上海市
啥软件画的啊
回复 凝光大人的. 2024-11-1 13:00 来自江苏省
谢谢大佬,意思就是指令发出了,但是没反馈,DCS上就会有失败的报警吗,这个时候阀门的状态是开启还是未开启呢?辛苦大佬
回复 凝光大人的. 2024-11-1 13:00 来自江苏省
这个咱也不知道的呢
回复 凝光大人的. 2024-11-1 13:01 来自江苏省
谢谢大佬
回复 locky83 2024-11-1 13:24 来自山东省
反馈未收到有可能是阀开了反馈故障,也可能是阀门故障,对于DCS系统来说都会产生打开失败报警
回复 凝光大人的. 2024-11-1 14:15 来自江苏省
明白了,感谢大佬
回复 凝光大人的. 2024-11-2 11:10 来自江苏省
感谢大佬,明白了大佬
回复 wftoptech 2024-11-4 15:08 来自山东省
已反馈状态为准
回复 歡喜就好 2024-11-6 08:34 来自辽宁省
谢谢分享
回复 zxqxlq 2024-12-5 15:54 来自宁夏回族自治区
命令发出后在规定时间内没有相关的阀位反馈
回复 liaoshengli 2024-12-6 14:09 来自贵州省
这个在很多逻辑控制中都存在,在系统开车过程中,一般在开车联锁中,系统顺序开车的时候(也就是走顺控程序的时候),基本上每一步程序都要增加很多判断条件,确保前面的每一步都执行到位,比如阀门,DCS系统发出开的指令,如果在延时的时间内未收到开到位的反馈信息,则认为该阀门未打开,就要返回去继续执行开阀命令,程序就不会往下走。要不然DCS程序刷刷刷往下走完一遍,现场物料流程都打不通,岂不成了笑话?