四川久远
加为好友 赵振忠_Rr7Mr
私信
勾搭 资料

日志

管道阀门跨接在阀门上焊接接地耳对吗

已有 43 次阅读2024-10-28 11:21 来自河北省

点击进入原主题
接地耳这样设置正确吗 接地耳位置对吗 _20241028111630.jpg _20241028111631.jpg _202410281116311.jpg

发表评论 评论 (9 个评论)

回复 BMW002 2024-10-28 13:16 来自辽宁省
设计院应该有标准的图形。可以找他们要。阀门上一般不要焊接,用两条线交叉跨接阀门。
回复 linfenghc 2024-10-30 10:19 来自广西壮族自治区
有跨接线,法兰两侧的紧固件那里固定,淘宝有卖。这不允许在管上焊接吧。
回复 lijie2007521 2024-10-30 16:53 来自河北省
建议在法兰上焊接,或者采用铜板跨接,避免更换或维修阀门时增加不必要的麻烦,。
回复 zhanglei0314 2024-11-1 08:36 来自北京市
这地方应该是压在螺母下,这样肯定不对
回复 CHANGBAISHI 2024-11-2 08:23 来自吉林省
呵呵,时至今日还有这些奇葩现象出现,值得深思啊
回复 timwangwt 2024-11-3 17:41 来自陕西省
关于静电跨接,相关规范只提要求,但就是不告诉你具体应该怎么做,然后就出现了现场各种各样的做法。
静电跨接的做法,目前能找到参考做法的,还是80年代的手绘图集《化工企业静电接地安装通用图》CD90B4-88,在这里为老一辈专家们的敬业精神点赞。
回复 青涩年华 2024-11-4 09:13 来自辽宁省
有静电接地图集,可以参看一下
回复 wx_诈尸de蚯蚓40531 2024-11-4 10:00 来自江苏省
直接买现成的跨线,还美观。
回复 andy904 2024-11-16 08:10 来自江苏省
焊接高温对垫片和阀门填料也是有影响的