焦炉煤气由0.15MPa减压到10~30KPa,减压阀组采用蝶阀作隔断是否合理

已有 25 次阅读2025-2-14 16:05 来自山东省

点击进入原主题
焦炉煤气由0.15MPa减压到10~30KPa,减压阀组采用蝶阀作隔断是否合理

发表评论 评论 (2 个评论)

回复 caocheng 2025-2-14 17:14 来自广东省
蝶阀单独使用时不能作为可靠的隔断装置
阀组应该问题不大
回复 阀门明明 2025-2-14 18:05 来自安徽省
低压可以的,选择质量好的