配电房内变配电设备上方不能有风管或是暖通设备设施?

已有 86 次阅读2024-9-23 09:11 来自江苏省

点击进入原主题
配电房内变配电设备上方不能有风管或是暖通设备设施?  如果是,有没有相关的规范条款?谢谢!

发表评论 评论 (10 个评论)

回复 pigletsandfully 2024-9-25 10:03 来自江苏省
GB51348-2019 《民用建筑电气设计标准》,你说的应该是这个吧。
4.11.7 变压器室、并联电力电容器室、配电装置室以及控制室(值班室)内不应有与其无关的管道通过。
回复 hi2001wzz 2024-9-30 09:26 来自广西壮族自治区
高压变频器的风道如何解释?
回复 小年糕 2024-10-5 09:29 来自山东省
与其相关的管道
回复 hanhaigang128 2024-10-9 10:57 来自陕西省
给配电室做制冷用的风道也不可以吗?