【2025案例分析】阀门定位器(azbil)放大器漏气问题

已有 8 次阅读2025-3-17 08:26 来自北京市

点击进入原主题

附件是:阀门定位器(azbil)放大器漏气问题


阀门定位器(azbil)放大器漏气问题.pdf

发表评论 评论 (12 个评论)

回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:41 来自北京市
以下回复仅供参考:
     定位器常见故障:
一、阀门定位器有输入信号但是没有输出信号 
(1)电磁铁组件发生故障,建议换电磁铁组件。
(2)供气压力不对,建议检查气源压力。
(3)气动放大器挡板零点调节过高,挡板远离喷嘴。
(4)气路堵塞。
(5)气路连接有误(包括放大器)。
(6)电/气定位器输入信号线正负极接反。   
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:46 来自北京市
阀门定位器没有输入信号但是输出信号一直输出上限 :
(1)气动放大器挡板零点调节过低,挡板过于压紧喷嘴。
(2)喷嘴堵塞。
(3)输出压力缓慢或不正常。会导致调节阀的膜头受损、漏气,造成有输入信号但调节阀动作缓慢的故障,使调节阀达不到及时调节的效果,处理办法检查膜室,更换膜片。 
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:48 来自北京市
定位器线性不好:
(1)反馈凸轮或弹簧选择不当或者方向不对。
(2)反馈连杆机构安装不好或者在某些位置有卡住的现象。
(3)喷嘴或挡板有异物。
(4)背压有轻微泄漏现象。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:51 来自北京市
阀门定位器有信号输入,但无输出压力信号:
   (1)电/气定位器,衔铁与线圈架之间有异物。
   (2)恒节流孔堵塞。
   (3)喷嘴挡板配合不良或喷嘴挡板损坏。
   (4)放大器中膜片(金属膜片或者橡胶膜片)损坏。
   (5)气路连接有误(包括放大器)。
   (6)电/气定位器输入信号线正负极接反。
   (7)定位器的输入接线盒内的二极管开路或接线不良。
   (8)气源压力的大小不合要求。
   (9)放大器耗气量超额定数值太大。
   (10)电/气定位器磁钢极性的安装相异。
   (11)放大器预紧力超重。
   (12)滑阀式放大器内的滑阀被异物卡死。
   (13)“手动/自动”切换位置不对(非手动位置和非自动位置)。
   (14)电/气定位器输入电信号短路。
   (15)平衡弹簧安装,调试不好。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:53 来自北京市
下行程定位器输出压力变化缓慢:
   (1)放大器的气锥阀的锥度较小。
   (2)放大器膜片长期使用,产生弹性滞后现象。
   (3)气动定位器的感测元件(波纹管或膜盒)长期使用,产生弹性滞后。
   (4)反馈弹簧产生弹性滞后。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:54 来自北京市
上行程定位器给出压力变化缓慢:
   (1)放大器进气球阀陷得过深。
   (2)放大器耗气量较大。
   (3)放大器进气球阀沾污,流通面积减小。
   (4)恒节流孔的直径与喷嘴直径之比小于额定值(技术要求数值)。
   (5)喷嘴与挡板之间的配合不好。
   (6)衔铁与线圈架之间有轻微的磨擦。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 08:57 来自北京市
定位器线性不好:
   (1)反馈凸轮或弹簧选择不当。
   (2)反馈机构安装不好。
   (3)反馈凸轮或弹簧安装不当。
   (4)喷嘴或挡板有沾污现象。
   (5)滑阀式放大器内的滑阀与其接触面有磨擦现象。
   (6)背压有轻微泄漏现象。
   (7)整机安装不当。
   (8)反馈连接杆面调节阀有卡现象。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 09:00 来自北京市
无输入信号,定位器有输出压力:
    (1) 喷嘴有堵塞。
   (2)放大器进气球阀沾污造成卡不死或者密封面损坏。
   (3)恒节流孔的直径与喷嘴直径径比大于额定值。
   (4)放大器各气路板的连接有问题。
   (5)放大器金属膜片变形或安装不良,造成阀杆将进气球阀顶开(对预紧力不可调放大器而言)。   
  (6)挡板已盖住喷嘴的位置。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 09:02 来自北京市
行程不足(定位器输出压力达不到最大值):
   (1)反馈杆与执行机构推杆连接件的接触位置不对。
   (2)永久磁铁产生的磁场强度较额定值小。
   (3)挡板与喷嘴的配合不好。
   (4)反馈凸轮的初始位置选择不良。
   (5)主杠杆平衡弹簧安装不良。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 09:07 来自北京市
一、给定位信号阀门不动作。
1、首先应检查气源压力是否正确。
2、用万用表检测4-20mA信号是否由控制室传出到定位器端子处。若无信号应检查线路。如有信号而定位器无动作,应检查定位器内部线路是否完好。机械定位器应检查力矩马达是否完好。
3、定位器反馈杆和固定座是否松动或脱落。如松动或脱落应恢复到原位置并拧紧螺钉。
4、定位器气道堵塞,这时应拆开定位器输出端气源管再给信号,如果输出端无气源则判定为定位器气道堵塞,这时应返厂清洗定位器。
5、检查阀门自身是否卡阻。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 09:08 来自北京市
二、阀门动作缓慢
1、检查气源压力是否足够。
2、检查气路是否有泄漏。
3、检查阀门是否卡涩或摩擦力、介质阻力增大的情况。
回复 zhoudingshengs 2025-3-17 09:16 来自北京市
阀门无法达到设定位置:
1、检查信号气源是否正常。
2、检查阀动作行程是否正常。
3、如果是机械式定位器可较准行程,智能定位器可自整定来满足使用要求。