加为好友 zhoudingshengs
私信
勾搭 资料

日志

【Y2025】大型石化装置施工现场实拍

已有 8 次阅读2025-3-1 14:33 来自北京市

点击进入原主题
视频是:大型石化装置施工现场实拍。

9cded65bc9ce9dbf4202a893b643ed78.mp4

发表评论 评论 (13 个评论)

回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:39 来自北京市
现场控制室:位于石油化工工厂内,用于对装置或联合装置安装仪表、控制系统及其他设备,具有生产操作、过程控制、安全保护等功能的辅助生产建筑物。现场控制室可分为装置控制室和联合装置控制室,也适用于公用工程、储运系统、成套设备的现场控制室。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:51 来自北京市
自动化仪表要完成其检测或调节任务,其各个部件必须组成一个回路或是一个系统。仪表安装就是要把各个独立的部件即仪表、管线、电缆、附属设备等按设计要求组成回路或系统完成检测或调节任务。也就是说,仪表安装是根据设计要求完成仪表与仪表之间、仪表与工艺设备、仪表与工艺管道、现场仪表与中央控制室、现场控制室之间的连接。这种连接可以用管道连接(如测量管道、气体管道、伴热管道),也可以是电缆连接(包括电线与补偿导线),通常是两种连接的组合和并存。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:52 来自北京市
2、仪表安装前准备工作
2.1 自动化仪表工程施工组织设计和施工方案应已批准。对复杂,关键的安装和试验工作应编制施工技术方案;
2.2 自动化仪表工程施工前,施工单位应参加施工图纸设计文件会审;
2.3 自动化仪表工程施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关标准的规定;
2.4 自动化仪表工程施工前,应对施工人员进行技术交底;
2.5 监视和测量设备应按规定的时间间隔或在使用前进行校验和(或)验证。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:54 来自北京市
3 、仪表安装通用要求
3.1 仪表开箱后,要做好防护和保管,法兰仪表要把法兰口进行保护,防止杂质和杂物进入到仪表内部。
3.2 所有仪表均要求安装在便于操作维护的地方,显示屏方向应利于观察;接线腔室后盖应方便打开检修,安装位置高度高于 2 米,要求有维护平台,同时需要确认安装空间,确保今后方便拆卸和更换。
3.3 仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温、温度变化剧烈和有腐蚀性气体的位置。
3.4 需要 2"镀锌钢管固定的变送器,其立柱高度 1.4 米,仪表安装高度 1.2 米左右。钢管需焊接在10mm 厚的钢板中心,钢板尺寸 240mm×240mm。立柱安装在水泥地面上需要膨胀螺栓固定;在钢结构框架上,安装底座宜固定在钢梁上。焊接处均须进行防腐处理。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:54 来自北京市
3.5 仪表单校时确认变送器铭牌上的各种数据的正确性,在变送器外侧粘贴色带打印位号标签(SIS 仪表——红底黑字、CCS 和 PLC 仪表——黄底黑字、DCS 仪表——蓝底黑字)。
3.6 仪表露天(临空、管廊、框架顶层)安装时,须安装防护罩,防护罩需可靠固定。
3.7 安装仪表时,须要按照传感器上箭头方向安装,确保箭头指向与管道中介质的流向一致。
3.8 法兰连接的仪表,根据所测介质的压力、温度、腐蚀性等,选用合适压力等级和材质的密封垫及固定螺栓。不同压力等级的垫片,须分类管理(外环涂不同颜色的油漆),1500LB 涂红色,900LB涂黄色,600LB 涂蓝色,300LB 涂绿色,150LB 涂白色。
3.9 安装过程中,严禁敲击、震动仪表。仪表安装后应牢固,水平度和垂直度符合要求。仪表与设备、管道或构件的连接及固定部位应受力均匀,不应承受非正常的应力。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:58 来自北京市
3.10 过程连接时,螺栓要对角均匀紧固,螺栓头、螺母与被接件应紧密接触,拧紧后,螺栓应露出螺母 2-3 个螺距。非不锈钢螺栓螺母需要进行防腐处理(涂抹二硫化钼锂基润滑脂),涂抹要均匀。3.11 直接安装在管道上的仪表和阀门,应在管道吹扫后压力试验前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表及阀门拆下,拆下时须检查仪表及阀门两侧的管法兰是否同心,并做好记录;若发现两侧法兰不同心,施工应进行整改。
3.12 需要二次下线的管道法兰仪表及阀门初次安装时需使用青稞纸密封,防止杂物进入仪表腔体;吹扫后再次安装时需拆除青稞纸。
3.13 所有仪表外壳均应可靠接地,220VAC 供电仪表外壳保护地应采用接地线进行单独接地。
3.14 仪表及阀门安装完毕后,应用防火毯包上,做好成品保护、禁止踩踏。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 14:58 来自北京市
3.15 仪表电缆接线:
预留电缆要缠绕成直径约 30cm 的圆形状,圈数为 1.5~2 圈,并且电缆要低于变送器上的进线口,固定在仪表电缆保护管或仪表支柱上。电缆接线口须朝下或水平,不允许朝上,当不可避免时,应采取密封措施。安装格兰时应连接牢靠,钢铠需压接均匀,不允许外露钢铠,格兰需外加护套。打开接线盖时应注意密封螺纹的保护,防止进入杂质损坏螺纹。接线腔内预留电线约 5 厘米,接线时根据仪表或阀门自带的接线。端子选用合适的 U 型端子或针型端子,电线应穿位号管。仪表槽盒或穿线管出口到表头接线盒的直线距离不允许大于 1 米。未使用的电缆入口须采用防爆金属堵头密封,以防止水进入接线腔室,接线完成后注意卫生清理。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 15:01 来自北京市
仪表控制系统安装前控制室内应具备以下条件:(1)机柜型钢基础已按设计要求安装完;
(2)控制室装饰工程完毕,已进行交接;
(3)供电与照明都已投入运行,空调系统运行正常;
(4)接地系统施工完,其节点电阻符合设计及系统要求;
(5)控制室具备封闭管理条件,室内设施完备,清洁具、电话、灭火器、防鼠器具都已备好。
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 15:02 来自北京市
仪表引压管、风管、穿线管的安装位置,应避免将来妨碍工艺生产操作,应避开高温腐蚀场所,应固定牢固;从上引下的穿线管,其最低引线端应低于所接仪表的接线进口端;穿线管最低端应增加滴水三通;靠近仪表侧宜增加Y型或锥形防爆密封接头;仪表主风线最低处应加排凝(污)阀。 
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 15:04 来自北京市
仪表的取源部件、导压管的材质要与工艺管道或设备的材质要求一致,特别是对腐蚀性有毒介质测量的取源部件及导压管安装前要一一核对。 
回复 zhoudingshengs 2025-3-1 15:07 来自北京市
自控专业的技术准备工作,还包括两个重要的图纸会审。一个是由建设单位牵头,以设计单位为主,施工单位参加的设计图纸会审,主要解决设计存在的问题。特别是设备、材料的缺项和提供的图纸、作业指导书是否齐全。另一个图纸会审是由施工单位自行组织。通常由技术总负责人(总工程师)牵头,主管工程技术的部门具体组织,各专业技术负责人和各施工队技术人员参加。自控专业在这个会审中解决的重点是其他专业可能会影响仪表施工的问题。这些问题要尽可能地提出来,在施工以前解决。
回复 一号宇航员 2025-3-1 17:34 来自北京市