已有 10 次阅读2025-3-11 20:19 来自江苏省

点击进入原主题
       1997627,北京东方化工厂贮罐区发生特大爆炸和火灾事故,死亡9人,伤39人,直接经济损失达117亿元。事故发生后,北京市人民政府组织了事故调查组,国家经贸委根据北京市人民政府《关于北京东方化工厂“627特别重大事故处理情况的报告、关于对北京东方化工厂“627事故原因认定意见的复函》和《关于对北京东方化工厂“627事故结论意见的复函》,20001215对此特别重大事故作出批复。
1.webp

发表评论 评论 (4 个评论)

回复 智者明 2025-3-11 21:41 来自江苏省
一、事故基本情况
        1997 ......
您发表的回复已由管理团队 审核拒绝,现已被删除!
回复 智者明 2025-3-12 12:37 来自江苏省
回复内容:二、事故原因分析 经 ...
您发表的回复已由管理团队 审核拒绝,现已被删除!
回复 智者明 2025-3-12 12:40 来自江苏省
三、事故教训与防范措施
(1)事故的直接原因暴露出该厂安全生产管理混乱,岗位责任制等规章制度不落实。
(2)罐区自动控制水平低,罐区与锅炉房之间距离较近且无隔离墙。
(3)易燃易爆系统应加强监测、完善应急措施,以达到快速反应、早期控制的目的。
(4)卸油站台在卸油作业中容易产生泄漏,卸油作业应由经过培训教育的正式职工承担。
(5)罐区为甲类防火区,隔爆型仪表不安全,应采用本安型防爆仪表。
(6)乙烯罐不能采用玻璃板式液面计。
(7)裂解中心控制室乙烯罐应有工艺自动控制流程图画面及压力、液面、温度等工艺参数指标;除压力外,还应有温度、液位的时、日、周的趋势记录,并能实现自动存储。罐区操作室应有压力、液位和温度的显示和记录。
(8)总图布局设计时,乙烯罐区应单独布置,不宜与常压罐及C3、C4和C5球罐建在一起,常压罐应与球罐分开。
(9)定期检查阀门和管道的泄漏情况。
(10)对乙烯球罐区和其他球罐进行一次全面的安全评估,并做好善后处理。
(11)应对LT50焊缝和熔合线的低温冲击功值和断裂韧度值进行系统研究。
回复 智者明 2025-3-12 15:15 来自江苏省
管理团队是机器嘛?只要涉及到敏感词,通通都是删除!