专栏文章

两根及以上接地线共用一个铜鼻子能行吗?依据是什么?

已有 19 次阅读2024-12-7 14:23 来自山东省

点击进入原主题
由手机上传

全部作者的其他最新文章

发表评论 评论 (2 个评论)

回复 Ruling 2024-12-7 14:29 来自江苏省
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
17.2.25每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。
《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-2012)
6.0.17每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子中;螺栓连接端子接两根导线时,中间应加平垫片。
回复 神雕大侠 2024-12-7 14:58 来自山东省
图中这个合规吗