本帖最后由 ylb913 于 2014-10-20 07:21 编辑

这是我们2012年刚上的一套新装置的设计失误中的一部分,有些设计错误,施工期间发现了也不晚,可以补救。
标高错了咱做个坑(一).jpg
标高错了咱做个坑(二).jpg

 

发表于 2014-10-19 20:34:44

评分

3

查看全部评分

  

   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富

     共同探讨:13953759998  安经理

      徐州市中宇建设工程有限公司




企业会员【品牌】宣传

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 ylb913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

Sammy_Wang 发表于 2014-10-19 21:11
看了这么多导淋的问题,地坪难道非要加高吗?又或者管道全部抬高,管你地坪怎么变,都不会出现挖坑的情况, ...

图片一
这个是装置框架上布置设备的常见问题
设备外伸的接管口仪表口和钢梁以及钢格栅等干涉
常规处理办法是在支座位置加垫板
把设备垫高
相应管道尺寸修改
如果是钢格栅,就修改钢格栅

 

发表于 2014-10-19 21:49:24

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
看了这么多导淋的问题,地坪难道非要加高吗?又或者管道全部抬高,管你地坪怎么变,都不会出现挖坑的情况,行不?

 

发表于 2014-10-19 21:11:06

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
Sammy_Wang 发表于 2014-10-19 21:11
看了这么多导淋的问题,地坪难道非要加高吗?又或者管道全部抬高,管你地坪怎么变,都不会出现挖坑的情况, ...

有时候是预制好了的,不好改。有时候是配管的弯头、短节的真是调整不过来。

 

发表于 2014-10-19 21:13:51

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
ylb913 发表于 2014-10-19 21:13
有时候是预制好了的,不好改。有时候是配管的弯头、短节的真是调整不过来。

那设计时候把整体抬高500mm,应该可以了吧?造价自然就高了。
看以前的好像地坪会比原来的设计抬高200mm的样子。

 

发表于 2014-10-19 21:17:26

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
Sammy_Wang 发表于 2014-10-19 21:17
那设计时候把整体抬高500mm,应该可以了吧?造价自然就高了。
看以前的好像地坪会比原来的设计抬高200mm ...

装置的标高1987年车间初建的时候就错了,1998年时一套新装置整个平面为此挖了个坑,这次在此重建时提出来了,但由于专业沟通问题,一个专业改了,另一个专业没改,笑话就出来了。

 

发表于 2014-10-19 21:23:33

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
ylb913 发表于 2014-10-19 21:23
装置的标高1987年车间初建的时候就错了,1998年时一套新装置整个平面为此挖了个坑,这次在此重建时提出来 ...

这在陆地上,还好整改。
上次我们做的在缅甸安装的项目,海水里哦,水深测错了,现场建造过程中8条腿都切一截。

 

发表于 2014-10-19 21:49:14

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Sammy_Wang 发表于 2014-10-19 21:11
看了这么多导淋的问题,地坪难道非要加高吗?又或者管道全部抬高,管你地坪怎么变,都不会出现挖坑的情况, ...

又见导淋排水沟了
不管这个问题
当时哪些盲板位置
设计真该到现场去装卸一下
真的有必要这样低吗?

 

发表于 2014-10-19 21:51:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

Sammy_Wang 发表于 2014-10-19 21:49
这在陆地上,还好整改。
上次我们做的在缅甸安装的项目,海水里哦,水深测错了,现场建造过程中8条腿都切 ...

看照片,其实这些管道还有改造余地

垂直管线都是盲端吗>
排污用的?
盲端可以提高一点,
方便操作
旁边那条小管也可以提高
不过下边那条水沟是不能避免的
可以不在地下开槽
在地上
-----------------------------------------------
人最好的操作高度是不弯腰的高度
设计师一定要知道这个需求

-----------------------------------------

欢迎大家参与其他帖子的讨论

【工艺大区活动】奇葩设计汇总帖-工艺因你而精彩!
http://bbs.hcbbs.com/thread-1341942-1-1.html-

 

发表于 2014-10-19 21:55:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-19 21:49
图片一
这个是装置框架上布置设备的常见问题
设备外伸的接管口仪表口和钢梁以及钢格栅等干涉

设备被包在平台里面的,要先立设备,后建平台。

 

发表于 2014-10-19 21:57:33

回复

使用道具 举报

Sammy_WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-19 21:55
看照片,其实这些管道还有改造余地

垂直管线都是盲端吗>

关于操作高度的神回复:
在一个国外项目中,安装海域在欧洲。走道降低了,但是海上安装的管线接口没有改。找业主交涉时,对方回复是我们操作人员都很高,平均2米2以上,没问题。还很鄙视国人的样子,业主是XJP的。最终设计还是降低到1.5米。

 

发表于 2014-10-19 22:08:40

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ylb913 发表于 2014-10-19 21:23
装置的标高1987年车间初建的时候就错了,1998年时一套新装置整个平面为此挖了个坑,这次在此重建时提出来 ...

这个建设设计的总图控制很重要了
基础平面高程
各专业使用高程一定要先协商确定再做
不然个搞个的
到时候高程调整都很麻烦
而且一旦没有调整
就出现奇葩了

 

发表于 2014-10-19 22:13:59

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

群众的智慧是无穷的,任何奇葩都是因为沟通不 畅造成的

 

发表于 2014-10-19 22:17:34

回复

使用道具 举报

ylb913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
沙漠里的游鱼 发表于 2014-10-19 22:13
这个建设设计的总图控制很重要了
基础平面高程
各专业使用高程一定要先协商确定再做

这是因为专业沟通的问题,施工错误的问题,该装置建设期间的标高错误另外至少还有三处,但是不好表达,因此就不再详述了,好在都在施工期间被及时地发现并调整了,其中有三处是我们车间及时发现的,个人及时发现了两处、一处是操作工发现的,车间发现的三处中的两处是致命的错误(其中一处设计错误、一处是施工错误)。

 

发表于 2014-10-19 22:21:25

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xingjisanbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
ylb913 发表于 2014-10-19 21:23
装置的标高1987年车间初建的时候就错了,1998年时一套新装置整个平面为此挖了个坑,这次在此重建时提出来 ...

原来是老问题了,那木脾气

 

发表于 2014-10-20 08:23:03

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-28 22:11

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.087000 second(s), 72 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197