海川化工论坛-海川网-【化海川流】

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

  企业会员★↓【品牌】     统计
信息推荐  -  【 品牌 

[原创] 求助大家关于横河电磁流量计

[复制链接]
3651 |7
阅读字号:
西南山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
横河分体式电磁流量计,零点不稳,总是不听的跳动,检查信号线,接地都没什么问题,求助大家帮忙

 

发表于 2012-8-19 16:51:28

评分

4

查看全部评分

企业会员★【品牌】

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 西南山 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

对管线和接地环都进行良好的接地处理,同时检测介质是中否有气泡和大量悬浮物,根据情况进行处理。
另如果是毛刺样信号干扰,可将阻尼时间稍稍加大,可能会有改善。

 

发表于 2012-8-19 17:19:57

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

首先查找一下工艺,有没有问题,也就是说在确保管道中没有液体时,如果显示没有流量计,(我的意思是在EJA的显示器上),那说明仪表本身设置有问题,解决一般是小流量切除,一般切3~5%

 

发表于 2012-8-19 17:21:05

点评

楼主已经说了是流量计,佻却在说EJA变送器,南辕北辙了。  发表于 2012-8-19 17:23

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
我多次遇到这种情况,但都被试验性地给解决了。不出意外的话,还是接地的问题。您也可以尝试检查几点:(1)分体式传感器、分体式变送器、接地环均保证等电位接地;(2)传感器信号线按说明书的要求规范连接,A、B的分屏蔽及总屏蔽在变送器端可靠、正确连接,且绝缘符合要求。

以上两点都是分体式变送器所固有的特点,一体式就没有这么复杂,所以只要客观条件允许,尽量不要选用分体式流量计,免得给自己添麻烦。这里特别要补充上面提到的第一点:有时候传感器和变送器当然都接地了,但实际上这两个地可能还存在电位差,最保险的方法是用一根导线将传感器和变送器的外壳连接起来;对于钽或铂接地环,只有接液(接触介质)部分是真材实料,接地端(普通的不锈钢)是通过受压的方式与钽或铂接触的,可以测量一下两者之间的电阻,如果接触不良,则接地环要进行维修或更换。

 

发表于 2012-8-19 18:41:45

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

西南山楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
我们是批量买的48太,只有几台跳动,其他都是还的,在空管阀门都关闭状态 下零点跳动,流量量程只有1个立方。

 

发表于 2012-8-19 19:14:39

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hnpylwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
头衔:  TA暂未设置 
楼上都说了接地的问题,这个确实是相当的重要!接地一定要弄好了,还有你检查下信号线和电源线有没有在一起,尽量让他们都过穿线管,在表和传感器之间穿线管尽量长吧,电源线对信号影响挺大的!

 

发表于 2012-8-19 19:16:00

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

wullenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
denghl 发表于 2012-8-19 18:41
我多次遇到这种情况,但都被试验性地给解决了。不出意外的话,还是接地的问题。您也可以尝试检查几点:(1) ...

你说的接地是指屏蔽接地吗?

 

发表于 2012-8-19 22:17:41

点评

不是。输出信号的屏蔽,采用DCS端接地;现场仪表外壳、接地环等电位接地;传感器信号屏蔽接流量计的指定端子,不叫接地。  发表于 2012-8-19 22:24

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

海边的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
wullen 发表于 2012-8-19 22:17
你说的接地是指屏蔽接地吗?

高手啊。回复的这么仔细。一看就是现场应用经验很丰富的。

 

发表于 2012-8-20 00:59:11

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

积分获取

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

  企业会员★↓【品牌】     统计
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-4-27 22:30

化海川流(hcbbs#2004) @Discuz! X3 . 0.066080 second(s), 79 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197