【海川化工论坛】-海川网-化海川流

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

手机微信,扫码同步

▲【推荐展示】 开通18840911640     

空压机二级冷却器泄露该如何处理

[复制链接]
4009 |13
zengwei198185VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP美国弗吉尼亚州赫恩登镇RoadRunner控股有限公司
头衔:  TA暂未设置 

服务2亿工业人 [化海川流] 一键加入

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
我们厂是O4000-N800的空分装置,因为昨天断电停车,空压机是三段离心式压缩机,其二段冷却器漏水,今天拆开来看,里面是列管式换热器,我们的办法是直接把封头隔一个口子,然后用焊接的方式把两根泄露的列管堵掉。请问高手,这种方法适合不?

 

发表于 2011-12-24 20:13:04

评分

5

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 zengwei198185 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

不知道你的冷却器是什么形式的,是翅片式列管的吗?


未命名.jpg

如果是这种圆管式的翅片列管,可采用堵孔法解决;先找到具体是那一根管漏,之后加工2个锥堵(最好选用H62材质),大头大于管子外径约1mm,小头小于管子内径约0.5mm左右,长度20-25mm。之后,将检查出的漏管两端管孔堵死即可。堵的时候,用手捶轻轻敲击,直到管堵将列管涨出一些,且管堵不至于轻易掉出即可。
这种办法的比较有效、可行,效率很高,最关键的是,不用抽冷却器芯子,所以可以节省时间。

 

发表于 2011-12-24 22:12:10

点评

锥堵都用H62(黄铜)比较多吗?用其他材质的有吗,比如其他硬度更大的,有助于胀大接口。  详情 回复 发表于 2017-12-21 15:31

评分

7

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

天下第几VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
我们和呆哥一样准备一些锥形的堵,漏了就堵上一个,好像是有一个比例,不能堵太多。

 

发表于 2011-12-25 08:41:18

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

hxm2087 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
同意呆哥得观点,首先确保你能准确找到泄漏的列管及数量,依据数量寻求解决方案。
楼主提到只发现两根,采用堵的方式就是一个省时省力的手段,对换热器的效率影响也不大。
在堵得时候,注意堵锥的加工,不宜过大过长,不能轻易脱落。

 

发表于 2011-12-25 09:59:45

评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

荒漠中的一粒沙 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
我觉得应该用塞子,直接把泄漏的管子用塞子涨一下,再焊上

 

发表于 2011-12-25 12:02:13

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

nlg0212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
头衔:  TA暂未设置 
用塞子可以,不过要考虑到底是在那些级,我建议在一二级气体压力低是用塞子是可以的,后级压力逐渐升高就应该焊堵,只要是考虑长时间怕被涨开!!但愿我说的对楼主有些启发!1

 

发表于 2012-2-28 21:38:33

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

happy_blueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
如果不抽芯,该如何检查出是哪个管子漏了呢?是否管子一头用堵头堵住,一头给气或给水,压力降的话就代表管子漏?
如果是堵塞,直接焊死拉倒,反正也不用考虑更换管子。

 

发表于 2012-2-29 14:51:05

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

黑光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
我们这里的就漏过一根,将芯子抽出,封头拆掉,一头堵上,另一头给气保压,发现泄漏的那个直接堵死。

 

发表于 2012-2-29 16:37:09

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

cshgtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
头衔:  TA暂未设置 
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
回复

使用道具 举报

yg159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
一般可堵掉3%,焊口或者涨口漏就只焊接了。制造换热器

 

发表于 2012-9-10 15:05:49

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

1196108392VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
堵管数量应该要看冷却器的设计余量问题!

 

发表于 2012-9-14 13:45:58

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谢桂冠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
优点呆 发表于 2011-12-24 22:12
不知道你的冷却器是什么形式的,是翅片式列管的吗?

锥堵都用H62(黄铜)比较多吗?用其他材质的有吗,比如其他硬度更大的,有助于胀大接口。

 

发表于 2017-12-21 15:31:33

点评

基本都是铜质的,紫铜、黄铜~~  详情 回复 发表于 2017-12-22 13:08

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

谢桂冠 发表于 2017-12-21 15:31
锥堵都用H62(黄铜)比较多吗?用其他材质的有吗,比如其他硬度更大的,有助于胀大接口。

基本都是铜质的,紫铜、黄铜~~

 

发表于 2017-12-22 13:08:24

回复

使用道具 举报

匿名  发表于 2018-9-13 14:17:19       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  【活动组 管理员】
冷却器堵得少的话可以直接堵住不用,但是多地话就不行了,避免出现高温,多地话建议直接更换。

 

发表于 2018-9-13 14:17:19

回复

使用道具


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 04:42

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.589024 second(s), 110 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197