我供水近期新上一个循环水系统,因初次使用,设计不够完善,具体参数如下:
    循环水泵 为变频控制,75Kw电机,额定流量400m³/h,扬程40米; 500m³凉水塔为中温型,设计温差10℃,中空无填料,凉水塔上配单22KW风机;
   实际使用过程中如下情况:夏季凉水塔进回水温度34~39℃,温差5℃;
  凉水塔温差没达到设计的10℃,(沈阳天气 夏季最高气温32℃),与厂家沟通,厂家说凉水塔没有问题,最低凉水温度比环境温度高3~4℃,我们勉强认同;可是到目前,沈阳天气温度15~25℃,而我们的循环水进回水温度仍保持在32~37℃,温差5度,可是已经比环境温度高10度啦,想问大家我们的凉水塔有问题吗?你们用的一般温差如何?凉水温差与什么因素有关?

 

发表于 2011-9-14 18:23:24

评分

1

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 54741850 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

54741850楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
难道俺滴凉水塔正常~~大侠们发表宝贵意见呗~

 

发表于 2011-9-14 18:51:33

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

谢胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
头衔:  TA暂未设置 
回复 1# 54741850


    不应该出现的问题!能否具体一些?我的邮箱bk650727@188.com

 

发表于 2011-9-15 12:48:06

回复

使用道具 举报

zccchunchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
温差小了,那流量呢,也就是凉水塔的处理能力,是不是与设计的相符???  没有填料,顶上风机有无问题,转速,叶片倾角,其他的如果测量仪表没什么问题的话就不知道怎么说了

 

发表于 2011-9-15 12:55:41

回复

使用道具 举报

zhengrdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
头衔:  TA暂未设置 
沈阳天气温度15~25℃,只能说明水与空气交换热量不充分,考虑一下空气的流经路径

 

发表于 2011-9-15 13:34:24

回复

使用道具 举报

天线宝宝1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
头衔:  TA暂未设置 
检查布水器是否布水不均,造成壁流;上水管是否中途内漏走近路。
凉水塔内应该有填料的,怎么中空呢?技术协议中写明设计温差10℃了吗?厂家现场回访排查了吗?厂家怎么会睁眼说瞎话没问题呢?甲方乙方角色异位得有点严重!新版“黄世仁与杨白劳”!这年头,神马世道!

 

发表于 2011-9-25 16:49:20

回复

使用道具 举报

本帖最后由 wiseboy 于 2011-9-25 17:48 编辑

1。这种问题根本就没有什么可以问的,只要按照设计要求操作,达不到设计的10℃,就是设计者的责任;
2。即就是设计要求不合理,仍然是设计者的责任,达不到,为什么要承诺设计?

 

发表于 2011-9-25 17:45:23

回复

使用道具 举报

liu20070930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  【工艺工程师】
基本上就是厂家的问题啦,找他们来改进

 

发表于 2011-9-26 22:08:29

回复

使用道具 举报

lgingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
头衔:  TA暂未设置 
常规冷却塔降温一般为5度,10度的都要特殊设计,如果达不到,应是设计问题。

 

发表于 2011-9-28 11:20:48

回复

使用道具 举报

溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
lging 发表于 2011-9-28 11:20
常规冷却塔降温一般为5度,10度的都要特殊设计,如果达不到,应是设计问题。

同意您的观点,厂家估计是按常规设计并未定制设计、生产,可按照实际使用状况(提供具体参数)且根据合同条款,让厂家解决。

 

发表于 2019-5-15 11:10:35

回复

使用道具 举报

kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
循环水的温度和比环境温度高3-4℃,本身这个说法就是没有什么道理的,在循环水的运行过程中,实际上水温度的降低主要在于循环回水在凉水塔上的蒸发量,一般每1%的蒸发量温度会降低5℃左右,你们可以根据补水量算一下蒸发量。蒸发主要跟风机的风量有较大关系,另外跟你们当地的环境湿度也有较大关系。

 

发表于 2019-5-22 17:09:29

回复

使用道具 举报

沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
主要是设计和生产厂家问题。塔、填料、分布器、风机等多种原因

 

发表于 2019-5-28 09:32:03

回复

使用道具 举报

qqqqq2001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
算过凉水塔,也有过这方面的困惑,比这复杂的多。其实凉水塔的散热量和温度关系不大,主要取决于温差。

 

发表于 2023-3-15 15:41:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 10:32

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.233267 second(s), 89 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197