各位达人都来讨论一下:
1、液氨的沸点是-34度,液氯的沸点是-33度;
2、液氨和液氯都是属于危险化学品;
3、液氨制冷的原理就是利用液氨汽化吸热,降低环境温度来达到制冷的原理,同样,液氯也可以通过汽化吸热,降低温度达到制冷的目标;
4、液氨制冷需要将汽化后的氨气压缩降温循环使用,压缩和降温都需要耗能;
综上:如果工厂需要大量的氯气,能够使用液氯代替液氨,通过汽化液氯为厂区供冷?
此处由于液氯汽化后直接用于生产,氯气不需要再压缩,不但节约了原来汽化液氯的热能,还提供了冷能
        
如果能行,1kg液氯汽化能提供多少KJ的冷量呢?
在此还要请教一下,氨制冷是要将氨气压缩到多少压力?汽化后的氨气压力多大?

不管是鲜花、鸡蛋、大白菜,大家都来讨论啊!

 

发表于 2011-4-14 17:37:05

评分

3

查看全部评分

▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 carlcjb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

异想天开!绝对不可以^_^
看看氯气的MSDS和《氯气安全规程》就明白了。

 

发表于 2011-4-14 18:21:02

评分

1

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

carlcjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
异想天开!绝对不可以^_^
看看氯气的MSDS和《氯气安全规程》就明白了。
siena2008 发表于 2011-4-14 18:21



    感谢楼上的同学,能否麻烦您说得具体些呢?

 

发表于 2011-4-14 18:37:04

回复

使用道具 举报

carlcjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
刚才读了一遍MSDS和2008版的氯气安全规程,但是没有发现有没什么问题,麻烦超级版主“siena2008 ”给我指出来!
我非常真心和诚恳的接受

 

发表于 2011-4-14 18:52:10

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

zhuzhu2322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalidIPAddress
头衔:  TA暂未设置 
想法不错的,在我的理解了是氯气好像比氨更加的危险啊。安全第一啊。

 

发表于 2011-4-15 11:05:56

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
理论是可行的,但实际成本更高。氯气需要借助氟利昂或氨制冷剂的热交换后转变成液氯。况且液氯是剧毒气体,相关的制冷设备、管道的安全要求更加严格。谁会傻到明明有危险性低和相对便宜的制冷剂放着不用,却偏要选危险性大且成本更贵的液氯?请看液氯的生产工艺过程
来自氯气处理后的净化干燥氯气(氯气的体积分数约为96%,氢的体积分数小于0.4%)经分配台进入氯气液化器(液化箱槽式、列管式的液化器),用-25—35℃的冷冻氯化钙盐水溶液(或氟利昂冷冻液)进行冷凝热交换;使大部分氯气冷凝为液氯,然后气液混合物进入气液分离器将液化尾气进行分离,液化尾气从顶部进入尾气管,去盐酸尾气缓冲罐(供合成氯化氢之用)或去除害塔处理制备次氯酸钠;而液氯则由气液分离器底部流入液氯计量槽或液氯贮槽。

氯气冷凝器所需的冷冻盐水或氟利昂冷冻液由氨冷冻机组或氟利昂冷冻机组进行制冷和回收循环使用。

 

发表于 2011-4-15 17:08:29

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ckwcbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 ckwcba 于 2011-4-17 12:13 编辑

由于液氯汽化后直接用于 生产 ,氯气不需要再压缩,不但节约了原来汽化液氯的热能,还提供了冷能。
根据能量守恒定理,对于上面这种情况,这样做应该是可以的。但在与其它介质进行热交换时,必须要考虑在热交换的过程中因设备腐蚀泄漏等原因导致氯气串入与之交换的介质的安全问题。
关于产生多少的冷量,也就是液氯需要吸收的热量。论坛上已有例子。如:假设A吨液氯从-30℃汽化到25℃,汽化为标准状态下的氯气,那么理论上需要多少的热量?
对于固体和液体,均可以用比定压热容Cp来测量其比热容,即:C=Cp。查出液氯的比热C,
根据Q1=cmΔt,其中Δt=25-(-30)=55。
查25度下标准状态下氯气的汽化热u,
有Q2=m*u
然后Q=Q1+Q2
Q就是吸收的总热量。
氨的临界压力是11兆帕(112.2公斤力/厘米2),也就是氨气要变成液氨的最低压力。你问汽化后的氨气压力多大,这个问题无回答。根据PV=nRT,要知道体积,温度,物质的量(质量除以摩尔质量)才能算出压强。
抱歉,前面有句话我说错了,应该是氨气在临界温度133度时液化的最低压力。气氨液化的压力是随温度的变化而变化的,氨气生产工艺中的液化数据:
压力为2.96      温度为-10度
压力为4.38      温度为0度
压力为6.27      温度为10度
压力为8.74      温度为20度
压力为11.89    温度为30度
压力为13.76    温度为35度
压力为15.85    温度为40度
压力为18.166    温度为45度

 

发表于 2011-4-16 18:55:18

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

lcwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
一次通过使用,理论上可以啊。实际中要考虑过程安全成本。

 

发表于 2011-4-17 10:07:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

carlcjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
想法不错的,在我的理解了是氯气好像比氨更加的危险啊。安全第一啊。
zhuzhu2322 发表于 2011-4-15 11:05



    我觉得可能有这么一个原因!
但是如果是我们厂需要用氯作为生产原料,而液氯是自其他厂卖给我们的,我们利用液氯汽化产生的冷量来供我们厂的冷冻,如此算来,应该也还可以吧!

 

发表于 2011-4-19 15:41:13

回复

使用道具 举报

cbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  【安全评价师】
液氯泄漏比液氨泄漏危险得多了,而且液氯还是剧毒化学品,用来做制冷不是很好吧

 

发表于 2011-4-20 08:48:57

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
制冷剂,不但要看其能否制冷,还要看其制冷效果如何。如果企业有用液氯制冷的计划,一个是考虑其安全性(因为氯气毒性非常大)。再就是考虑工艺上的可行性。生产上液氯气化使用气氯,这个过程是可控的,因为后工序使用的气氯温度、压力都有指标。如果使用液氯做制冷剂,被冷介质的量、温度不稳定,那么,液氯的气化过程是不可控的。第三,是设备材质的要求,液氯如果含有一定量的水分,对不锈钢、碳钢有腐蚀作用,应该考虑设备的材质问题。总之,要综合考虑吧。

 

发表于 2011-4-20 13:49:35

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

helen68815VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
工艺安全设计中不有一条:替代,用低毒性、无毒性物质找替高毒物质么。从这一点说,用氯不适合。用氨较用氯适合。

 

发表于 2011-5-24 22:58:06

回复

使用道具 举报

liushijiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
用液氯代替液氨用来为厂区提供制冷是不可行的。
原因:1、液氯是剧毒化学品,液氯的毒性比液氨高;
      2、液氯对工艺设备的要求比液氨高,这样设备成本非常高;
      3、液氯做制冷剂没有现成的工艺控制技术。

 

发表于 2011-5-25 08:47:48

回复

使用道具 举报

xiaofengyunyinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
理论上理解你的心情,但是为了降低生产成本,方法很多,但过程中安全的问题也要考虑一下!

 

发表于 2011-5-25 09:11:29

回复

使用道具 举报

sngqngxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
能够提出这样想法的人,够胆量。不需要多说为什么。不可以。

 

发表于 2011-5-25 11:57:19

回复

使用道具 举报

carlcjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
谢谢楼上各位,为了节能降耗,我们还是毅然决定上这么一套装置,以后成功了,我就给大家转让成套装备了!

 

发表于 2011-5-26 11:47:25

回复

使用道具 举报

长剑笑歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
现在国际上普遍的做是用危险性小的代替危险性大的东西,氨是目前比较安全的制冷用剂,所以建议不要改了。氯气是有毒的,如果管理不到位的话,很容易发生泄漏,发生重大的不安全事故。

 

发表于 2011-5-27 16:50:44

回复

使用道具 举报

长剑笑歌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
氯是高毒,氨是有毒,

 

发表于 2011-5-27 16:59:44

回复

使用道具 举报

侯小弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
安 全 的 一 大 原 则 就是 做 替 代。用 相 对 危 险 性 较 小 的 物 质 来 替 代 危 险 性 较 大 的 物 质。
液   氯    是   剧 毒    品,液  氨 毒 性 是 有, 但 是 不 大。。。。。谁 替代谁还用说么?
楼主看来不是做安全的


哪有敏感词?

 

发表于 2011-5-27 17:01:43

回复

使用道具 举报

ww511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
头衔:  TA暂未设置 
液氯中含有少量的三氯化氮,在制冷循环中会不断累积,产生爆炸,用液氯来制冷是不可取的。

 

发表于 2011-5-29 12:23:35

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 17:53

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.385572 second(s), 111 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197