楼主观念要更新一下,70年代的装置控制室就在装置内部,各装置操作室都是独立的,防爆等级也低,不安全,那时候内操与外操都挤在一块,现在都是联合装置公用一个CCR,现场有机柜间,开停车、调试都在现场,用不着跑3公里的

 

发表于 2011-9-10 11:21:07

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

happydavidVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本OCN
头衔:  TA暂未设置 
SEI这样设计应该是考虑到控制室多套装置集中和现场安全距离方面的问题,国内好多新的装置控制室设置离现场的距离都比那些旧装置远。外操间设置离装置近一点就可以了,不过管理方面是个问题。

 

发表于 2011-9-10 13:30:51

评分

3

查看全部评分

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
先要满足安全要求,再看全局布置,但不经济哪个老板都不会做的,经济也是指整体的,也不是只看局部。

 

发表于 2011-9-14 08:34:20

评分

2

查看全部评分

回复

使用道具 举报

douwei851VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
头衔:  TA暂未设置 
楼主确实说的太随意了,其实可以和工程公司的人多交流的。CCR和FAR的分开是从赛科开始的,很好的设想,它打破了我们原来一套装置一个车间一个控制室的想法;一个装置就是一个单元,这样才能达到扁平管理和少人的目的,天津的乙烯也是这样做的。DCS的控制器放在FAR中也是由控制器的有效距离决定的,这个是没有办法的,我们的机柜都在FAR中,只有显示操作拉到了CCR中,这个之间是光纤。
SEI还是很强的,不一定样样都对但可定是值得我们认真学习的。

 

发表于 2011-9-18 21:21:53

点评

本世纪初的扬巴、赛科、南海三个一体化项目确实给国内石油化工工程设计带来了一缕清风。  详情 回复 发表于 2023-11-26 17:48

评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

goldskinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
头衔:  TA暂未设置 
本帖最后由 goldskin 于 2012-9-24 16:12 编辑

刚做完一个己内酰胺项目,也是把中控室放在厂区一角,而且还盖的和碉堡一样,丑毙了。各个分装置一般设置巡检室,巡检室也配备操作站可以实时监控,且有对讲机与中控室对应的值班人员联系。现场有问题,反应也挺迅速的。FAR也是在装置附近,有的2楼 是FAR,1楼作休息室、工具间、值班室,FAR/巡检室与CCR都用光线通讯。

 

发表于 2012-9-24 16:04:35

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大眼萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
wangqizhi 发表于 2010-12-6 09:10
回复 1# zd20635234

楼主不理解工程设计   中控室非常重要,不能受到装置事故的影响,距离应该远

说得对!

 

发表于 2020-11-17 13:17:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

大眼萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
头衔:  TA暂未设置 
海川银狐 发表于 2010-12-10 15:54
按现设计安全要求,操作室必须是防爆的,且不能被装置包围。这样操作室一般就只能放在厂区的边上了。并不是 ...

规范还是应该严格执行落实!

 

发表于 2020-11-17 13:18:20

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

洛龙腾_HyFyRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
头衔:  TA暂未设置 
中控室非常重要,不能受到装置事故的影响,距离应该远

 

发表于 2020-12-24 14:47:01

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

还有更远的,需要打的去

 

发表于 2021-1-20 10:33:47

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不然,说去现场得骑自行车是玩笑话吗?中控现在都在二道门外很远的地方,再者武汉乙烯貌似周边地形和其他装置限制很大

 

发表于 2023-11-2 17:09:54

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

不要盲目迷信大院,他们为了设计方便也可能牺牲业主的利益,还得对设计院提要求,请专家对方案进行审查

 

发表于 2023-11-6 08:33:23

点评

看来是个外行。装置区还打的?  详情 回复 发表于 2023-11-26 17:50
回复

使用道具 举报

douwei851 发表于 2011-9-18 21:21
楼主确实说的太随意了,其实可以和工程公司的人多交流的。CCR和FAR的分开是从赛科开始的,很好的设想,它打 ...

本世纪初的扬巴、赛科、南海三个一体化项目确实给国内石油化工工程设计带来了一缕清风。

 

发表于 2023-11-26 17:48:19

回复

使用道具 举报

suxiubin 发表于 2023-11-6 08:33
不要盲目迷信大院,他们为了设计方便也可能牺牲业主的利益,还得对设计院提要求,请专家对方案进行审查

看来是个外行。装置区还打的?

 

发表于 2023-11-26 17:50:36

回复

使用道具 举报

忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
头衔:  TA暂未设置 
觉得很正常啊!

 

发表于 2023-11-28 00:14:37

回复

使用道具 举报

04843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
头衔:  TA暂未设置 
suxiubin 发表于 2023-11-6 08:33
不要盲目迷信大院,他们为了设计方便也可能牺牲业主的利益,还得对设计院提要求,请专家对方案进行审查

兄弟 你不要盲目迷信专家 专家有时候提出的意见更是匪夷所思 国内化工行业各种安全专项检查已经被专家毁掉了。

 

发表于 2023-12-1 08:16:43

回复

使用道具 举报

pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
头衔:  TA暂未设置 
分开是没问题的,企业还是老习惯所以有点不适应,适应了就好了。现场有现场的控制柜(台),不用跑中控,中控都是自动化。除非设计单位没和企业沟通好,自以为是的没给人家设计现场操作机柜。另外SEI只是个名字,只能代表其是国有企业,不能代表其设计产品就很牛逼!一个项目设计的好不好还要看具体设计人员素质。

 

发表于 2024-1-26 16:30:29

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

          包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【海川学课】
积分

财富分获取方法

[签到][参与互动][每月建设者加分]

[他人给于的评分]

海川分获取方法

[每月建设者达标后加分]

[他人给于的评分]

▲【推荐展示】 开通18840911640  
服务联系
微信关注
回到顶部

 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

平台统计:        GMT+8, 2024-3-29 17:36

化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.215380 second(s), 108 queries , Redis On.

辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197