    最近发现车间一个冷凝器有异响,能确定不是水击现象。但是当关小循环水回水时异响就立即消除了。
    是不是回水压力控制太低引起的?请有经验的朋友分享下经验,小弟多谢了。
    冷凝器安装高度在38米平面  是列管式的,循环水走管程,工艺物料走壳程
    地面循环水进口压力表压力为0.43MPa
    地面循环水回水压力表压力为0.25MPa

     

    发表于 2010-4-5 19:37:24

    评分

    3

    查看全部评分

    ▲【百万次展示】行业宣传 加入18840911640

    声明:

    本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

    请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

    当前内容由会员用户名 hcpingjiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点,仅供学习交流之用。

    本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

    如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

    myjobchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
    头衔:  TA暂未设置 
    管道内有虹吸产生的。注意将回水压力提高一些。一般在0.3Mpa。

     

    发表于 2010-4-5 19:38:50

    评分

    4

    查看全部评分

     

     

     

    Peterpaul彼得保罗
    回复

    使用道具 举报

    响声就是你的压差大,调小一些就可以了,具体多少要根据你的实际情况而定

     

    发表于 2010-4-5 20:34:27

    评分

    3

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    shmily327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
    头衔:  TA暂未设置 
    地面循环水上水压力为0.43MP,要克服38米高的静压强,也就是到了冷却器的时候循环水的压力只剩下0.05MP。地面回水压力为0.25Mp,注意此处仅仅是液柱静压强就有0.38Mp。因此我判断是楼主所说的情况是换热器顶端产生了局部真空。关小回水,累积液柱自然可以消除,但是此时能否满足冷却需求呢?如果能满足最好,如果不能满足的话最好提高上水压力或者降低冷却器的安装高度来解决这个问题。

     

    发表于 2010-4-5 21:46:44

    评分

    3

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
    头衔:  TA暂未设置 
    这个应该是进水流量难以跟上出水流量所致,出现哄吸现象

     

    发表于 2010-4-5 21:58:17

    评分

    2

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
    头衔:  TA暂未设置 
    不知道楼主为什么很肯定不是水击?!

    根据楼主描述此处(换热器出口)应为真空状态,请问你的出口水温是多少?有可能是气化。

    减小阀门时,你的压力提高了,此时可能就没有气化了,从而就不是水击。。。

     

    发表于 2010-4-5 22:10:06

    评分

    2

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    freegotoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
    头衔:  TA暂未设置 
    这声音应该是回水管产生了虹吸现象所致,冷凝器内也有真空现象。

     

    发表于 2010-4-5 22:22:12

    评分

    3

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    大白菜5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
    头衔:  【设备工程师】
    地面循环水上水压力为0.43MP,要克服38米高的静压强,也就是到了冷却器的时候循环水的压力只剩下0.05MP。地面回水压力为0.25Mp,注意此处仅仅是液柱静压强就有0.38Mp。因此我判断是楼主所说的情况是换热器顶端产生了 ...
    shmily327 发表于 2010-4-5 21:46

    恩 还是你说的更科学

     

    发表于 2010-4-5 22:35:00

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    确实是产生了虹吸现象,设备内存在抽负压现象,我们车间一个设备的封头还损坏了。
    如果换热效果还能满足生产需要的话,应该全开冷却水进口阀,用回水阀门控制,就可以消除此影响。

     

    发表于 2010-4-6 00:27:09

    评分

    2

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
    头衔:  【化工从业者】
    应该是上水压力太小,可以调整上水压力看看。

     

    发表于 2010-4-6 21:47:21

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    pengshijun1975VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
    头衔:  TA暂未设置 
    我个人认为可以从两个方面来解决,第一尝试提高进水压力,避免顶部真空,从而影响你的冷凝效果,第二,就是降低出水压力,但进水量少了后也会影响你的冷凝效果,最好是在能达到冷凝效果的前提下,适当降低水量。

     

    发表于 2010-4-6 21:58:35

    回复

    使用道具 举报

    hcpingjiang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
    头衔:  TA暂未设置 
    不知道楼主为什么很肯定不是水击?!

    根据楼主描述此处(换热器出口)应为真空状态,请问你的出口水温是多少?有可能是气化。

    减小阀门时,你的压力提高了,此时可能就没有气化了,从而就不是水击。。。
    peck_peng 发表于 2010-4-5 22:10

    有经验的人能听出是否水击。所以这点能肯定。

     

    发表于 2010-4-7 10:47:23

    回复

    使用道具 举报

    peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
    头衔:  TA暂未设置 
    能听出来不是水击也不能否认噢。不过分析一下呢。

    如果不算管路沿程损失及阀门的损失的话?那么换热器的压损就有近0.18MPA,这样的压损是不是大了一点?!

    如果是最近才出现这个问题的话,建议是不是可以清洗一下换热器,这样压损如果降低了,出口压力或许会有些许上升,这样也许就达不到气化的条件了。个人分析。。。

     

    发表于 2010-4-7 12:52:24

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报

    老酒瓶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
    头衔:  TA暂未设置 
    强烈赞同四楼的回复,太完美了、太科学了、完全正确!还请求大家一件事情,哪位有成套的hg/t20570-95设计规范请给我发一份,我的邮箱:laojiuping@yahoo.com.cn,现在论坛中的我不够级别不能下载,愁人呀,还请哪位帮忙,谢谢了!

     

    发表于 2010-4-7 13:37:33

    回复

    使用道具 举报

    hcpingjiang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
    头衔:  TA暂未设置 
    会不会因为流量正好在共振点上呢?因为听声音很像共振。

     

    发表于 2010-4-10 21:02:14

    回复

    使用道具 举报

    mzhszyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
    头衔:  TA暂未设置 
    学习了

     

    发表于 2018-6-22 14:07:05

    回复

    使用道具 举报

    Wo嗳吃苹果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
    头衔:  TA暂未设置 
    shmily327 发表于 2010-04-05 21:46
    地面循环水上水压力为0.43MP,要克服38米高的静压强,也就是到了冷却器的时候循环水的压力只剩下0.05MP。地面回水压力为0.25Mp,注意此处仅仅是液柱静压强就有0.38Mp。因此我判断是楼主所说的情况是换热器顶端产生了局部真空。关小回水,累积液柱自然可以消除,但是此时能否满足冷却需求呢?如果能满足最好,如果不能满足的话最好提高上水压力或者降低冷却器的安装高度来解决这个问题。
    你好,有点疑惑不解,这个应该是静态下的实验是这样,但是实际情况的水运动到换热器法前的压力就算在38米高也应该是和下面的压力一样,换热器入口阀前的压力大小应该取决于阀的开度和背压吧

     

    发表于 2020-10-28 12:11:56

    评分

    1

    查看全部评分

    回复

    使用道具 举报


              特别提示:

              本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

              包括但不限于:不能公开传播或无传播权、禁止分享的出版物、涉密内容等
              不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

              请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

         

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    【海川学课】
    服务联系
    微信关注
    回到顶部

     

    关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  个人名片   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计

    专家智库  -  海川市场    -  众包悬赏   -  分类信息   -  视频学课   -  在线计算  -  单位换算


    海川网不良信息举报电话   0411-88254066     举报信箱   service@hcbbs.com     举报中心


    客服#  18840911640【微信同号】   信箱   hcbbs.com@qq.com   【点我QQ联系海川客服】   

    平台统计:        GMT+8, 2024-3-19 17:45

    化海川流(hcbbs.com) @Discuz! X3 . 0.181488 second(s), 125 queries , Redis On.

    辽公网安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197