热力除氧器,设计运行参数:温度104,压力15kpa;运行过程中发现除氧器出口的溶解氧一直在140ppb,无法降低到40ppb以下;打开顶部除氧头检查也无异常;

如何能将溶解氧降低?

 

发表于 2024-12-31 13:29:39

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 xinh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

etsrkjrbdhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1. 检查加热水的温度是否达到设计值,如果没有达到,需要调整加热系统确保水温足够。
2. 确认除氧器内是否有空气泄漏,特别是检查进气系统和密封,以及除氧器顶部的密封情况。任何微小的泄漏都可能导致溶解氧含量过高。
3. 检验进入除氧器的原水中的氧含量是否在正常范围内,若原水中氧含量过高,也会影响除氧效果。
4. 考虑优化除氧器中的水流动力学条件,如调整内部结构,增加接触面积,优化水流路径等。
5. 如果以上步骤仍未解决问题,建议咨询设备制造商或专业技术人员进行深入检查和维护。
.

 

发表于 2024-12-31 15:14:19

点评

非常感谢 我们的加热温度是达到设计的温度, 中压锅炉;104度的除氧器温度需求 您说的空气泄漏, 整个设备检查了 没有外漏的情况,同时除氧器一直保持着15-20kpa的压力的。  详情 回复 发表于 2025-1-2 17:21
回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

40ppb,对应的氧量是0.04mg/L?  锅炉压力<2.5Mpa?
温度够了,还没遇到过这样的情况。
我是3.75Mpa的锅炉,温度104℃,压力0.04Mpa,溶解氧含量<15ug/L,运行10年了。
以前低压锅炉,用热力除氧器,也没出现这样的情况。

建议:
监测炉水是否合格,氧量偏高,定排和联排出来的水铁含量增高,会发红。(点炉时,没开除氧器,排污水就会发红)
1、检查仪表是否准确。
感觉15kpa的压力表显可能偏低了,校准确认后,对照操作规程(铭牌上也有)控制。(这么低的压力,得跑多少蒸汽出去呀?)
溶解氧表需在线测,取样后送检会升高。(取出来也需要立即测,流动水现场测)
2、对照图纸,检查除氧头的旋膜器组、蒸汽分配盘、 汽水分离器 、水篦子、液汽网是否有漏装、损坏的,情况。

希望能帮到你,供参考!



 

发表于 2025-1-2 14:57:37

点评

是的,锅炉的压力是小于2.5Mpa 设计就是104度,15kpa的运行参数。 供水检查了化验来水的溶解氧也只是在2000-3000ppb; 仪表没问题,两个罐联通的, 数值都差不多,可以比对的。 蒸汽的消耗大概在2000kg/h 溶解  详情 回复 发表于 2025-1-2 17:24

评分

参与人数 2财富 +5 海川分 +100 收起 理由
qqgd + 100 深入讨论
sinoeng + 5 深入讨论

查看全部评分

回复

使用道具 举报

xinh楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
etsrkjrbdh 发表于 2024-12-31 15:14
1. 检查加热水的温度是否达到设计值,如果没有达到,需要调整加热系统确保水温足够。
2. 确认除氧器内是否 ...

非常感谢
我们的加热温度是达到设计的温度, 中压锅炉;104度的除氧器温度需求
您说的空气泄漏, 整个设备检查了 没有外漏的情况,同时除氧器一直保持着15-20kpa的压力的。

 

发表于 2025-1-2 17:21:26

回复

使用道具 举报

xinh楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pzhmotor 发表于 2025-1-2 14:57
40ppb,对应的氧量是0.04mg/L?  锅炉压力

是的,锅炉的压力是小于2.5Mpa
设计就是104度,15kpa的运行参数。
供水检查了化验来水的溶解氧也只是在2000-3000ppb;
仪表没问题,两个罐联通的, 数值都差不多,可以比对的。
蒸汽的消耗大概在2000kg/h
溶解氧我们都是在线化验的, 也用了其他仪器检查了

 

发表于 2025-1-2 17:24:38

点评

找除氧器厂家咨询,新建的厂让他们派人过来调试或找承建买这设备的单位。 蒸汽消耗和给水量有关,温度上来了、排汽也没问题很难理解会出现这种情况。直觉还是设备没调试好,水的雾化分布、汽水混合可能存在问题。  详情 回复 发表于 2025-1-3 10:49
回复

使用道具 举报

wmm598VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

这个东西还不是很了解啊啊

 

发表于 2025-1-2 22:44:44

回复

使用道具 举报

pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
xinh 发表于 2025-1-2 17:24
是的,锅炉的压力是小于2.5Mpa
设计就是104度,15kpa的运行参数。
供水检查了化验来水的溶解氧也只是在 ...

找除氧器厂家咨询,新建的厂让他们派人过来调试或找承建买这设备的单位。
蒸汽消耗和给水量有关,温度上来了、排汽也没问题很难理解会出现这种情况。直觉还是设备没调试好,水的雾化分布、汽水混合可能存在问题。
热力除氧器是成熟设备,调试好后运行还是比较可靠的。(有过取消热力除氧,只加所谓新技术除氧剂,锅炉非磨损面连续爆管的教训)

 

发表于 2025-1-3 10:49:02

回复

使用道具 举报

射雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学二年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

谢谢分享

 

发表于 2025-1-7 10:18:32

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

建议楼主对在线微量氧分析仪进行仔细检查,着重检查所有取样管线、接头、小的仪表系统的部件,是否有塑料管线,特别是软管?另外分析仪系统的检测探头是否进行正常维护与校正?


对于热力或电力锅炉的除氧器,我个人认为,在设定的温度、压力的操作条件下,如果没有空气泄漏进去,除氧的效果是可信可靠的。

如果能够排除工艺设备及操作的问题,溶解氧超标就极有可能是分析系统的配置与设计问题。微量溶解氧无法用化验室取样分析方式进行核对,只能通过现场对仪表系统进行仔细检查才能发现问题。

楼主可以对整个在线分析仪系统进行拍照或录像,发上来我来查看一下。

 

发表于 2025-1-16 10:59:08

点评

我们使用的手持的化验分析仪,我忘记型号了。 都是非常有经验的化验人员多次长周期测试出的,结果都不达标  详情 回复 发表于 2025-2-20 13:42

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 赞一个

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5_EOf8OVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

感谢分享

 

发表于 2025-1-19 10:29:23

回复

使用道具 举报

henan2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

注意控制温度和压力,定期校准温度和压力才对。高压锅炉和次高压锅炉,从来没有出现该问题。

 

发表于 2025-1-25 14:19:04

回复

使用道具 举报

xinh楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
qqgd 发表于 2025-1-16 10:59
建议楼主对在线微量氧分析仪进行仔细检查,着重检查所有取样管线、接头、小的仪表系统的部件,是否有塑料管 ...

我们使用的手持的化验分析仪,我忘记型号了。 都是非常有经验的化验人员多次长周期测试出的,结果都不达标

 

发表于 2025-2-20 13:42:10

回复

使用道具 举报

犀利涕涕涕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

xinh 发表于 2025-2-20 13:42
我们使用的手持的化验分析仪,我忘记型号了。 都是非常有经验的化验人员多次长周期测试出的,结果都不达 ...

有没有可能是取样位置的问题,该位置上存在管线泄露的情况,可以换个取样点试试

 

发表于 2025-3-21 10:27:22

回复

使用道具 举报

wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   

回帖奖励 +5 财富值财富

谢谢分享

 

发表于 2025-4-8 15:18:48

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.338485 second(s), 84 queries , Redis On. 网站数据统计


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197