[求助] 储罐区附近可否进行动火作业?

[复制链接]
2K |7
阅读字号:
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   

加入千万工业人行列

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
在我这个中小危化品企业,一谈在储罐区附近或者储罐区内部进行动火,不说99%,100%是不被允许的。


我不是管安全的。

现有储罐区,储罐内有常压储罐30多个,50-80立方的不等,储存甲类,乙类液体。

现需要在储罐区防火堤外的泵区进行电焊动火作业,泵区原有钢结构支架,现需要在钢结构支架上安装一个雨篷,用作保护输送泵。

是在支架上动火,而不是在液体管道上动火。但是液体管道是放在支架上的。

我提出的方案是直接在支架上进行动火作业,这样才稳固。(因近海边,这边风力比老厂大2级以上,经常有台风)

但是领导(也不是管安全的)一听在罐区周边动火,说不太好吧,然后自行联系安装单位,直接说不在现场动火,制作一些工装夹具用螺丝夹紧就算了。

现在闲下来,我翻了一下GB30871,好像也没有这种说法。如果说直接在易燃易爆的液体管道上动火那肯定不行,要先断开系统,封堵盲板,管道内要置换,才能动火。

有没有一种可能,储罐连着管道,管道连着支架是通电的,如果电焊一点火,储罐会不会爆炸?

如果这样,石化企业是怎么在罐区内,或者罐区防火堤外进行焊接作业的?

 

发表于 2024-12-23 14:10:20

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

aclcslapowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
在中小型危化品企业中,储罐区附近或内部进行动火作业通常是严格禁止的,这是为了防止火花或高温引发易燃易爆物质的爆炸或火灾。您提到的情况涉及在储罐区防火堤外的泵区进行电焊作业,虽然这个作业不直接在液体管道上进行,但由于液体管道位于需要焊接的支架上,这增加了潜在的风险。

### 动火作业的安全措施

1. **风险评估**:在进行任何动火作业之前,必须进行详细的风险评估。这包括考虑作业地点的具体环境、周围的易燃易爆物质、天气条件(如您提到的风力和台风)等因素。

2. **安全距离**:确保动火点与任何易燃物质或储罐的安全距离。即使是在防火堤外,也需要确保足够的安全缓冲区。

3. **断开和封堵**:如您所述,对于直接在易燃易爆的液体管道上动火,必须先断开系统,封堵盲板,并进行管道内的置换。虽然您的作业不直接在管道上,但考虑到管道与支架的接触,这些安全措施可能仍然适用。

4. **使用非火焰技术**:考虑使用螺丝固定或其他非火焰技术来安装雨篷,如您的领导所建议。这可以显著降低火灾或爆炸的风险。

5. **现场监控和应急措施**:在动火作业期间,必须有专门的安全监控人员在场,并准备好必要的应急设备,如灭火器、沙箱等。

### 石化企业的实践

在石化企业中,即使是在储罐区防火堤外进行焊接作业,也通常伴随着严格的安全措施和预先的风险评估。这些企业可能会使用特殊的工艺或设备来降低风险,例如使用远程控制的焊接机器人,或者在完全封闭和控制的环境中进行焊接。

### 结论

考虑到您的情况,建议优先考虑使用非动火的方法来安装雨篷,或者在进行任何动火作业前,与专业的安全部门进行深入的沟通和风险评估。安全总是优先,特别是在涉及易燃易爆物质的环境中。
.

 

发表于 2024-12-23 15:53:43

回复

使用道具 举报

SoLostVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  TA暂未设置 
 【终身会员AH8100425】  已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
储罐附近动火分级取决于是否是防火堤内,内部算一级,外部算二级,这个在中化协关于GB30871-2022的解读里面有的

 

发表于 2024-12-23 21:43:34

回复

使用道具 举报

我觉得你这动火点属于管廊了,属于一级动火作业,遇见节假日就要升级。最好还不不要动火,优先使用无火固定。

 

发表于 2024-12-24 10:49:10

回复

使用道具 举报

caojj299楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
SoLost 发表于 2024-12-23 21:43
储罐附近动火分级取决于是否是防火堤内,内部算一级,外部算二级,这个在中化协关于GB30871-2022的解读里面 ...

在防火堤外面,但即使在防火堤里面,也是可以动火的吧?

 

发表于 2024-12-25 10:10:42

回复

使用道具 举报

zhangchao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)   
caojj299 发表于 2024-12-25 10:10
在防火堤外面,但即使在防火堤里面,也是可以动火的吧?

只要严格按照GB30871落实动火作业的安全措施,管控住安全风险,肯定是可以动火的,但是动火作业的原则是:能不在现场动火就不动。
而且看您的描述,厂内动火作业经验感觉不是特别多?我觉得可能存在以下几个问题:1、公司监护人能力问题;2、焊工资质问题;3、动火安全措施落实能力问题。
因此,把工件拉到安全区域预制,减少现场动火的方式,更加安全。

 

发表于 2025-1-8 17:18:43

回复

使用道具 举报

首先需要判定你这个罐区是否构成重大危险源,如构成重大危险源,罐区围堰内部动火均需要按照特级动火作业管理
至于你说的罐区围堰外部的泵区,需判断是否包含在重大危险源的判定区域内,如是需按照上述要求,如不是,需按照易燃易爆区域内要求,一级动火作业管理。
动火作业是可以做的,只是需要按照相应的要求增加管理措施。

 

发表于 3 天前

回复

使用道具 举报


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

【发主题】高级

电话

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】或 电子信箱

信箱service@hcbbs.com


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.186778 second(s), 70 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197