大多数企业,我说的是大多数企业,配备有空压站,空压站配套的仪表空气储罐上设置有安全阀,分布的各生产装置、生产车间的仪表空气缓冲罐、各大型仪控阀的气源缓冲罐上都有一个个的安全阀,这都是缓冲罐设计制造单位配的,每年对这些小安全阀校验花费了大量人力和物力,这些小缓冲罐的安全阀有必要设置吗?换种说法,这些小缓冲罐存在超压的可能性吗?

 

发表于 2024-10-31 10:08:24

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 18848540 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置 
分布在各处的空气缓冲罐设置安全阀是必要的。因为这些小缓冲罐可能由于各种原因(如调压失败、管路堵塞等)面临超压风险。安全阀可以在系统压力超过预设安全值时自动释放压力,确保系统和人员的安全。故依然建议保留安全阀,定期进行校验保证其正常工作。
.

 

发表于 2024-10-31 11:22:22

点评

问题就是小缓冲罐自身不会产生压力,除非前置储罐安全阀失效,超压情况可能会传递到下游储罐,但下游设置安全阀的目的只是考虑自身超压的情况,不考虑上游安全阀失效的情况。 调压失败(如果没有减压设施呢?比如说  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:15

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
回复

使用道具 举报

wang009qianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
有用

 

发表于 2024-11-1 15:12:10

点评

用处在哪里?  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:16
回复

使用道具 举报

suxiubinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【化工管道设计资深参与者】
已绑手机  
每个压力容器都要有自己的安全阀

 

发表于 2024-11-2 09:32:08

回复

使用道具 举报

dajunwenziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
必须要,每一个缓冲罐是一个独立的压力容器

 

发表于 2024-11-2 11:04:45

点评

是独立的压力容器,问题是他本身不会产生压力,在什么情况下会超压呢?  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:18
[发帖际遇]: dajunwenzi 发主题时在路边捡到 3 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

安徽刘华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
压力容器的安全附件 必须要有的

 

发表于 2024-11-2 11:34:23

点评

有明确规定吗?请介绍一下出处!谢谢!  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:17
回复

使用道具 举报

timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
一般来说,各装置的仪表风缓冲罐上游都安装了阀门,存在阀门被关闭而与全厂仪表风系统隔离的可能,所以应将各装置的仪表风缓冲罐视为一个独立的压力系统,设置安全阀。

 

发表于 2024-11-3 17:34:56

点评

上游阀门肯定是有的,该阀门关闭后,独立的一个仪表风缓冲罐怎么会超压呢?火灾吗?  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:21
回复

使用道具 举报

慎独_kdayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
每个小缓冲罐也是单独的压力装置,基于不可预测的情况,可能会出现超压现象,还是应该安装安全阀的

 

发表于 2024-11-4 09:46:03

点评

现在请教的就是“不可预测”的情况包括哪些呢?我只想到了一个火灾,但不清楚压力容器设置安全时考虑事故场景吗?  详情 回复 发表于 2024-11-4 17:22
回复

使用道具 举报

远大宏图VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置 
已绑手机  
必须要有

 

发表于 2024-11-4 15:24:44

[发帖际遇]: 远大宏图 发主题时在路边捡到 2 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  
silesia 发表于 2024-10-31 11:22
分布在各处的空气缓冲罐设置安全阀是必要的。因为这些小缓冲罐可能由于各种原因(如调压失败、管路堵塞等) ...

问题就是小缓冲罐自身不会产生压力,除非前置储罐安全阀失效,超压情况可能会传递到下游储罐,但下游设置安全阀的目的只是考虑自身超压的情况,不考虑上游安全阀失效的情况。
调压失败(如果没有减压设施呢?比如说仪表风系统,空压机出口就是0.6,到下游依然是0.6),管路堵塞(管路堵塞不会引起超压吧?最多和前端持平)引起超压的可能性在哪里?

 

发表于 2024-11-4 17:15:06

回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  

用处在哪里?

 

发表于 2024-11-4 17:16:49

[发帖际遇]: 18848540 发主题时在路边捡到 3 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  
安徽刘华 发表于 2024-11-2 11:34
压力容器的安全附件 必须要有的

有明确规定吗?请介绍一下出处!谢谢!

 

发表于 2024-11-4 17:17:29

回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  
dajunwenzi 发表于 2024-11-2 11:04
必须要,每一个缓冲罐是一个独立的压力容器

是独立的压力容器,问题是他本身不会产生压力,在什么情况下会超压呢?

 

发表于 2024-11-4 17:18:33

点评

虽然说你控制好进气压力就不存在超压,但异常情况就是巧合时存在意外可能性,比如双料阀门都关闭,缓冲罐被高温辐射或烈日暴晒等都会引起超压爆炸风险。  详情 回复 发表于 2024-11-18 13:26
回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  
timwangwt 发表于 2024-11-3 17:34
一般来说,各装置的仪表风缓冲罐上游都安装了阀门,存在阀门被关闭而与全厂仪表风系统隔离的可能,所以应将 ...

上游阀门肯定是有的,该阀门关闭后,独立的一个仪表风缓冲罐怎么会超压呢?火灾吗?

 

发表于 2024-11-4 17:21:34

[发帖际遇]: 18848540 发主题时在路边捡到 3 财富,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

18848540楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初一  |  头衔:  【设备管理 安全管理】
已绑手机   已实名  
慎独_kday 发表于 2024-11-4 09:46
每个小缓冲罐也是单独的压力装置,基于不可预测的情况,可能会出现超压现象,还是应该安装安全阀的

现在请教的就是“不可预测”的情况包括哪些呢?我只想到了一个火灾,但不清楚压力容器设置安全时考虑事故场景吗?

 

发表于 2024-11-4 17:22:45

[发帖际遇]: 18848540 太幸运了,奖励 4 财富. 幸运榜 / 衰神榜
回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机

18840911640 041188254066

QQ

3153267246


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.292527 second(s), 108 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197