1.现场需要设计一个现场机柜间,长13.5米,宽13.5米,装置周围是碱液没有可燃气体,最近的一个甲类建筑间隔66米,中间还有建筑物阻挡,需不需要按照抗爆结构设计,如果不按照抗爆结构设计,窗户怎样考虑,现场机柜间无人值守是否需要设置工程师站?

 

发表于 2024-9-6 00:32:31

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 cjy224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

123_AGWDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
考虑到周围环境中有碱液但没有可燃气体,加上最近的甲类建筑相隔66米并有建筑物阻挡,通常不需要按照抗爆结构来设计现场机柜间。窗户可以使用普通的防尘防水窗户,不需要特别强化。另外,由于机柜间无人值守,一般不需要设置工程师站,但应考虑安装监控设备以便远程监控和管理。
.

 

发表于 2024-9-6 02:15:42

回复

使用道具 举报

依据GB50779-2022中抗爆建筑物定义,此需要委托第三方有资质的单位先测算该机柜间承受的爆炸冲量,然后依据冲量数据进行设计。进行

 

发表于 2024-9-10 11:48:37

回复

使用道具 举报

这个好像有相关规范的啊

 

发表于 2024-9-12 08:16:24

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182350 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197