假设一工厂为单回路供电+柴油发电机做应急电源,消防泵有电泵及备用柴油泵。厂内出现火灾,且外线故障停电时,是先用柴油发电机给电泵供电使用电泵,还是先使用柴油泵呢?  有没有相关的规范或者是政府文件规定呢?


谢谢!

 

发表于 2024-8-26 15:26:19

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。

当前内容由会员用户名 pigletsandfully 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

回帖奖励 +5 财富值财富

消防给水规范内明确指出电动消防泵为主泵,柴油泵为备用泵,当停电期间使用消防水,理应自动启动柴油消防设泵,与启动发电机无关。

 

发表于 2024-8-27 07:50:20

回复

使用道具 举报

天边落木 发表于 2024-8-27 07:50
消防给水规范内明确指出电动消防泵为主泵,柴油泵为备用泵,当停电期间使用消防水,理应自动启动柴油消防设 ...

好的,谢谢!

 

发表于 2024-8-27 09:06:29

回复

使用道具 举报

小齐先森VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

 

发表于 2024-8-27 09:38:13

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

来学习的

 

发表于 2024-8-27 13:39:46

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

我觉得应该哪种形式快就用哪种形式。

 

发表于 2024-8-27 14:24:49

评分

参与人数 1财富 +10 收起 理由
pzhmotor + 10 支持

查看全部评分

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

来学习一下

 

发表于 2024-8-27 15:44:06

回复

使用道具 举报

zhsunwang 发表于 2024-8-27 14:24
我觉得应该哪种形式快就用哪种形式。

那有没有规范说必须备用泵是柴油泵呢?  能不能把备泵由柴油泵更换为电泵,停电时依靠柴油发电机组来给电泵供电让其运行

 

发表于 2024-8-27 16:41:38

回复

使用道具 举报

当前内容仅本帖楼主可见!

 

发表于 2024-8-28 10:37:31

回复

使用道具 举报

有规范么

 

发表于 2024-8-29 08:15:58

回复

使用道具 举报

fortuenyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       
终身会员  |  头衔:  TA未设置 
 【V号:AH8102347】  已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

柴发带着哪些设备一般是固定的吧,外网故障柴发的任务也挺重的,估计也顾不上电泵

 

发表于 2024-8-29 15:06:42

回复

使用道具 举报

fortueny 发表于 2024-8-29 15:06
柴发带着哪些设备一般是固定的吧,外网故障柴发的任务也挺重的,估计也顾不上电泵

我们设计院给我们设计的是 消防的备用泵是柴油泵,但是柴油发电机还得照顾到消防泵

 

发表于 2024-8-29 15:33:19

回复

使用道具 举报

本帖最后由 zhsunwang 于 2024-8-30 10:12 编辑
pigletsandfully 发表于 2024-8-29 15:33
我们设计院给我们设计的是 消防的备用泵是柴油泵,但是柴油发电机还得照顾到消防泵

应该这么做吧。消防水泵自己要求要有柴油备用泵。还是要看你们厂或装置的消防供电的负荷等级?如果是一级负荷等级,消防电源需要两路供电,一路是市电,一路是发电机。发电机需要考虑系统提供应急电源的所有消防设备设施,当然也要包括消防泵。

 

发表于 2024-8-30 10:05:43

回复

使用道具 举报

于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川初一  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

柴油发电机供消防电泵---用于停电后起火。停电后柴油发电机需要守护的设备更多一些。
柴油泵----用于起火后停电。起火引起的停电可能柴油发电机以及输配电路都不一定能有效工作了。
设计上都有道理。

 

发表于 2024-8-30 13:20:35

回复

使用道具 举报

zsw135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川高二  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  

回帖奖励 +5 财富值财富

已经配置柴油泵  还用要求柴油发电机给电泵供电吗?这也太保险了  

 

发表于 2024-8-30 14:45:15

回复

使用道具 举报

zsw135 发表于 2024-8-30 14:45
已经配置柴油泵  还用要求柴油发电机给电泵供电吗?这也太保险了

这种情况在消防、安全设计中很常见,都是冗余设计。

 

发表于 2024-8-31 09:46:11

回复

使用道具 举报

回帖奖励 +5 财富值财富

目的是开泵,能开起来就行

 

发表于 2024-8-31 14:11:10

回复

使用道具 举报

歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       
海川小学6年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机  
谢谢分享

 

发表于 2024-9-24 10:21:20

回复

使用道具 举报

menxiaoyong | 显示全部楼层       
海川大四  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   已实名  

回帖奖励 +5 财富值财富

先用柴油泵

 

发表于 2024-9-26 20:10:15

回复

使用道具 举报

看不到了

 

发表于 2024-9-28 08:19:52

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -     -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.561420 second(s), 120 queries , Redis On.


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197