我在化工建设工地发现的配电箱问题汇总
一、 配电箱型号不核对、未验收直接安装配电箱进场不做检查、验收,安装后常出现:
1、缺失电气线路图,元件参数不符合要求。
2、配电板没有专用接地螺栓,保护线截面小。
3、可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固,导线线径不符合要求,导线未区分色标。
4、器具布局、间隔不合理,没有设置 N和 PE 端子排等。再修改延误工期也影响质量。
措施:按照图纸和技术文件逐一核对、检查、验收,确定合格后再进行正确安装.
二、 配电箱进出管路不规范
配电箱进出管线随意,开孔损伤箱体;落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内。
措施: (1)进、出管线在安装前做好排序和布置,金属配电箱开口、损伤处要做防腐处理,进出线孔禁止使用电气焊开孔,确保一管开一孔,管口加护套。
(2)落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出箱基础面 50~80 mm。管路应排列整齐,管口呈喇叭形,管口与线缆之间进行封堵,防水防尘、防鼠虫害。
(3)进线管进入箱内不得超过 2~3 mm,禁止箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体
三、 回路名称标识不清
配电箱的开关回路无名称,或标识不清楚、标识脱落,进出线缆不挂牌,给使用和维修带来许多困难,易误合闸,引发事故。
措施:按规范标准,补齐配电箱上的铭牌,箱门内应贴有线路系统图,最好在开关上再标明回路名称,可采用不干胶张贴耐用标识;进
出电缆电线挂清晰的标牌。
四·、 箱内配线凌乱、预留线过短箱内接线凌乱,无组织、无规划,导线走向随意,易造成事故;箱内预留导线尺寸长短不一,检修不便, 维修更换困难,影响观感和使用。
措施:(1)箱内线路排列要统一规划布局,整齐美观、便于检修,采用模具弯曲导线,导线严禁折死弯;导线顺直盘在箱体四周,绑扎
成束。
(2)预留线尺寸宜为箱体半周长尺寸,同排同列弯曲弧度一致,禁止箱内线路走直线和捷径。
五、 照明箱内未安装 N 和 PE 汇流排照明配电箱内不设置 N 和 PE 汇流排,零线、地线分别铰接,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱内,设置专用零线(N 线)带绝缘柱的汇流排,保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞 接, 每个端子最多接 2 根导线,并应有编号,便于检修. |