装置有一个脱碳单元,类似硫磺装置溶剂再生单元,使用活化mdea脱除干气中的二氧化碳和硫化氢,然后活化mdea溶液进去溶剂再生塔再生,经过冷却送进mdea储罐,储罐设有一个立式水封罐,和一个自立式调压阀补氮气维持储罐压力始终处于正压。储罐设计压力3000pa,在压力达到1600pa时会正向破水封。
储罐温度控制在35-42摄氏度,现在的问题是时长破水封,夏季早上9.00后至16.00之间随这气温上升水封罐出现破水封的情况(不投用自立式调节阀依然会破水封),16.00后气温下降压力恢复正常在500pa左右(此时不投用自立式调节阀会出现负压)mdea储罐是有保温的请问大家有没有碰到过这个情况怎么处理的?
另外我对mdea储罐里面的气体进行过分析,全是氮气。所以目前怀疑氮气随着温度变化在mdea溶液中溶解度发生变化,造成氮气从mdea溶液中析出,不知道这个方向对不对。

 

发表于 2024-6-26 16:32:21

声明:

本站是提供个人知识管理及信息存储的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。

请注意甄别主题及回复内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。内容及翻译仅供参考

当前内容由会员用户名 QOMOV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。

本主题及回复中的网友及版主依个人意愿的点评互动、推荐、评分等,均不代表本站认可其内容或确认其权益归属,

如发现有害或侵权内容,可联系我站举证删除,我站在线客服信息service@hcbbs.com 电话188-4091-1640 

pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
您怀疑的方向是正确的。氮气在MDEA溶液中的溶解度会随温度变化而变化,当气温升高时,氮气的溶解度下降,导致氮气从溶液中析出,增加了储罐内的压力,从而导致破水封的现象发生。建议可以考虑增加一个压力调节系统,以适应温度变化对压力的影响,或者优化水封罐的设计,使其能够承受较大的压力波动,防止破水封的情况发生。同时,保持储罐的温度在一个更稳定的范围内,也有助于避免这一问题。
.

 

发表于 2024-6-26 16:45:05

回复

使用道具 举报

QOMOV楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
pzx711 发表于 2024-6-26 16:45
您怀疑的方向是正确的。氮气在MDEA溶液中的溶解度会随温度变化而变化,当气温升高时,氮气的溶解度下降,导 ...

这个储罐设计压力只有3000pa有点低,如果高一点操作空间会大很多。

 

发表于 2024-6-26 20:01:49

回复

使用道具 举报

pzx711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川硕士一年  |  头衔:  TA未设置 
★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
QOMOV 发表于 2024-06-26 20:01
这个储罐设计压力只有3000pa有点低,如果高一点操作空 ...


确实,提高储罐的设计压力可以增加操作的灵活性和安全边际,从而更有效地控制因温度变化引起的内部压力波动。您可以考虑对现有储罐进行改造或者在采购新的储罐时选择具有更高设计压力的型号。同时,确保所有的安全阀和压力调节系统都能适应更高的压力设置,以保障整个系统的安全稳定运行。
.

 

发表于 2024-6-26 20:31:22

回复

使用道具 举报

小呼吸是正常现象,破水封是正常流程吧。
破水封后的气体去哪了?

 

发表于 2024-6-27 11:01:34

回复

使用道具 举报

QOMOV楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
赵梓琳的爸比 发表于 2024-6-27 11:01
小呼吸是正常现象,破水封是正常流程吧。
破水封后的气体去哪了?

去大气了。。。。。。

 

发表于 2024-6-27 17:10:03

回复

使用道具 举报

登火辉煌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
1、可以将溶剂储罐液位低控,增加气体缓存空间。2、储罐增加保温,降低外部温度变化对其的影响。3、增加正压水封突破后吸附罐,防止硫化氢溢出。4、防止溶剂储罐液位大幅波动,影响储罐压力。5
、水封突破压力有点小了。

 

发表于 2024-6-27 20:13:22

回复

使用道具 举报

QOMOV楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
登火辉煌 发表于 2024-6-27 20:13
1、可以将溶剂储罐液位低控,增加气体缓存空间。2、储罐增加保温,降低外部温度变化对其的影响。3、增加正 ...

学习了。

 

发表于 2024-6-29 13:05:31

回复

使用道具 举报

QOMOV楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
自己顶一下

 

发表于 2024-7-1 09:27:09

回复

使用道具 举报

YAMI爱潘帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  TA未设置 
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/0)   
自力式调节阀并不能有效的稳定罐压 建议采用专门的PV调节阀组即可以有效的防止破水封现象

 

发表于 2024-9-19 16:01:41

回复

使用道具 举报

【发主题】高级


          特别提示:

          本站系信息发布平台,仅提供信息内容存储服务。

         禁止发布上传, 包括但不限于:不能公开传播或无传播权的出版物、无传播权的在行标准规范、涉密内容等
          不听劝告后果自负!造成平台或第三方损失的,依法追究相关责任。

          请遵守国家法规;不要散播涉爆类、涉黄毒赌类、涉及宗教、政治议题、谣言负面等信息   

     

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

简体中文 繁體中文 English 日本語 Deutsch 한국 사람 بالعربية TÜRKÇE português คนไทย Français Español العربية Persian

联系

0411-88254066

18840911640

(工作时间09:00-17:00)

其它时间请联【微信客服】

或 电子信箱信箱

service@hcbbs.com

微信群

先加微信

再说要入何种专业群

拉你入群  勿发广告

100多个海川专业微信群

还有QQ大群:7990017
申请时注明你的QQ号


 

关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -   主题竞价   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -     -  在线计算  -  单位换算


不良信息举报 0411-88254066  举报中心       在线客服#微信号:  18840911640    电子信箱   service@hcbbs.com   【QQ客服】3153267246   


海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.273309 second(s), 80 queries , Redis On. 网站数据统计


辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197