海川化工论坛网

用户名账户登录  

用户名密码方式登录

QQ登录

只需一步,快速开始

扫描二维码登录本站

搜索
      输入主题tid号可快速跳转:
本科女,去中石油管道设计院,有前途么?
化工本科女,毕业去中石油的管道设计院做配管,是不是每天画画图?有没有前途啊?请各
关于aspen plus的干板现象,救救孩子吧!
精馏塔出现的干板现象一般怎么解决
查看: 5699|回复: 11

[已解决] 防腐完工后使用电火花检测是否对防腐涂层是否有损害

 关闭 [复制链接] |关注本帖
发表于 2009-9-19 10:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cuicunzhi 于 2009-9-21 14:08 编辑

施工单位防腐后,涂层达到检测的要求后,施工单位自检,监理复检,如果不合格又要重新检测,这样反复的使用电火花检测是否对防腐涂层是否有损害,涂料比如是环氧树脂类的涂料

 

评分

参与人数 5财富 +65 魅力 +2 收起 理由
inlegend + 22 发起议题
dimeriser + 3
lanye55 + 20 鼓励新会员发言 多参与才有收获
SHISHOUHUA + 2 发起议题
JFTANG726 + 20 鼓励新会员发言 多参与才有收获

查看全部评分

发表于 2009-9-19 22:08:31 | 显示全部楼层
是有一定的损伤的。容易造成击穿,是防腐层重新出现问题,一般检验是有规定的,不是无限度的检验,检验的电压不能太高于规定的电压。

 

评分

参与人数 4财富 +44 收起 理由
inlegend + 10 积极参与
dimeriser + 3
lanye55 + 15 积极参与
SHISHOUHUA + 16 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-9-20 20:04:20 | 显示全部楼层
电火花检测的原理是利用涂料的绝缘性能,正负电极分别接在电刷头和待测本体上,当涂层有缺陷如针孔或厚度不足时(涂层材料一般有一定的绝缘系数,一定的涂层膜厚,则可以耐受一定的电压),则放电报警,以此来检测涂层质量。
当涂层质量不好,有针孔缺陷,电火花仪报警。
当涂层厚度不足时,也将被高压击穿报警,但是这里的击穿不是实际的击穿,出现孔洞;而是指在该电压下,涂层导电,涂层厚度没有达到预期的水平而已。

 

评分

参与人数 4财富 +67 收起 理由
inlegend + 18 深入讨论
dimeriser + 3
lanye55 + 30 深入讨论
SHISHOUHUA + 16 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-9-20 22:54:39 | 显示全部楼层
正确的电火花检测是不会对防腐涂层有损害
正确的电火花检测,是按涂层设计厚度应该承受的电压进行的,当涂层有缺陷如针孔或厚度不足时,检测仪放电报警,以此来检测涂层质量,并应该对缺陷部位进行处理和修补,因此只会发现质量缺陷,而不会对涂层质量有损害。

 

评分

参与人数 6财富 +55 收起 理由
inlegend + 10 积极参与
jinking2008 + 2
ehuatec + 14 深入讨论
dimeriser + 3
lanye55 + 10 积极参与

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-21 11:27:59 | 显示全部楼层
感谢楼上的2位朋友细致的解答

 

评分

参与人数 2财富 +4 收起 理由
inlegend + 2 积极参与
ehuatec + 2 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-9 09:54:40 | 显示全部楼层
要按照规定的电压来检测 对防腐层影响不大 ! 是检验防腐层是否有渗透的唯一检验方法!

 

评分

参与人数 1财富 +6 收起 理由
ehuatec + 6 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-10 14:57:45 | 显示全部楼层
这个问题好,现在防腐队伍中有很多人有错误理解的。我想补充一个问题,实际操作中怎么选择检测电压?

 

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
inlegend + 10 积极参与
JFTANG726 + 8 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-24 17:10:56 | 显示全部楼层
是不是所有的管道只要涂了防腐漆就要进行电火花检测呢?不好意思我是新手 麻烦大家解决一下

 

评分

参与人数 2财富 +18 收起 理由
inlegend + 10 积极参与
JFTANG726 + 8 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-25 10:47:12 | 显示全部楼层
电火花仪上 有设置的~
需要多高的电压调到相应的就行了~ 根据涂层厚度, xx厚的涂层,应该可以承受xx的电压,正常是打不穿,打穿了就要处理~ 所以 没问题~ 而且多是出现漏点  针孔~

 

评分

参与人数 2财富 +36 收起 理由
inlegend + 18 积极参与
JFTANG726 + 18 积极参与

查看全部评分

发表于 2009-10-25 12:14:13 | 显示全部楼层
如果放电破坏涂层的话说明涂层本身就不合格,本身就需要修补或返工了,所以说楼主多虑了

 

评分

参与人数 2财富 +35 收起 理由
inlegend + 18 积极参与
JFTANG726 + 17 积极参与

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们
关注我们
回到顶部

 

关于我们  -  发票索取  -  管理统计  -  技术统计  -  通知

联系电话 0411-88254066(工作日09:00--17:00)  电子邮箱 service@hcbbs.com

QQ客服: 点击这里给我发消息      点击这里给我发消息      

宣传推广  18840911640 |  媒体合作  18842804820    15140352466  

GMT+8, 2019-4-22 14:04 , Processed in 0.251203 second(s), 79 queries , Redis On.

版权所有 海川网-海川化工论坛 Comsenz Inc.  | 合作伙伴-海川技术研究院(山东)  15345331121 

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

快速回复 返回顶部 返回列表